我公司配电房的电容柜运行了两年,以前有烧毁过一个接触器,更换后没问题了。现在突然发现熔断器烧毁了八个,各相都有。是什么原因啊?该怎么查?电容器是ABB CLMD15-15KVAR。接触器是ABB UA30-30 AC220V。请高手指点!!谢谢!
我公司配电房的电容柜运行了两年,以前有烧毁过一个接触器,更换后没问题了。现在突然发现熔断器烧毁了八个,各相都有。是什么原因啊?该怎么查?电容器是ABB CLMD15-15KVAR。接触器是ABB UA30-30 AC220V。请高手指点!!谢谢!
2楼
没人啊!功率因数补偿器ABB RVC-10的。求救啊!
回复
3楼
是否冲击电流太大,你公司的负荷主要是什么啊??
查一下是不是电容经常反复投切??
回复
4楼
直接将保险换大一级就OK了 63A
回复
5楼
如果更换熔断器使用正常的话熔断器是属于过载熔断,需要考虑下面几个问题:
1.柜内散热是否良好 温升过高也会造成熔断器的熔断
2.电网有协波 造成回路过电流,可以投入几路电容器测量回路电流是否超过电容器的额定电流,如果是的话需要加电抗器。
3.熔断器的熔座质量不好造成 熔座质量差也会导致熔断器温度过高造成熔断。
回复
6楼
可能有谐波。量一下电容电压,算一下电流,再量一下电流,若测量电流过大,说明谐波电流很大。
回复
7楼
谢谢大家了!
烧坏了二十一个!更换了熔芯后,投切暂时没有问题!量得15千乏的电容投切时电流在20-22A范围,20千乏的在29-31A之间。而一次熔芯分别为32A和40A .盘厂是不是按照1.7倍选取的?那就是偏小了?
我们是供电局办公大楼,现在感性负荷很小,才投切一两组。熔芯不知道是什么时候烧毁的,嘿嘿!
ABB功率因数补偿器RVC-10好像是自动循环投切,就是不会老是投切一组,而是比较均衡的循环投切!请各位大侠继续讨论啊!搞清楚!夏天来了,很怕出事啊!谢谢啊(范伟版的)
回复
8楼
电流应该是正常的,熔芯配置正确,是不是熔芯与熔座接触不良?如果投切时熔芯与熔座间打火,会烧毁熔芯。
回复
9楼
多半是谐波的原因,加电抗器了吗?
回复
10楼
咨询一下ABB公司比较好!我想
回复
11楼
咨询一下ABB公司比较好!我想
没用的 我们这里也烧了我们也是用的ABB 问过了 他们说是我们带负荷操作拉弧烧的 可是我们都没动过 很可能是盘厂安装的问题 容性电流 很难断弧的稍有接触不良 就会烧 本来熔丝与底座接触电阻就大 发热厉害
回复