一个大型购物广场,由三个单体商店并排组成(间隔7米),结构形式为双跨钢构,每个商店为49米*60米,层高为7米,水源为接至市政水源,屋顶无法设置高位水箱,请问各位老师:室外设置消防水池及水泵房时,室内外消火栓能否采用一套管网?钢屋架怎样布置喷淋管网?无高位水箱怎样满足前10分钟的消防用水?请教了!
一个大型购物广场,由三个单体商店并排组成(间隔7米),结构形式为双跨钢构,每个商店为49米*60米,层高为7米,水源为接至市政水源,屋顶无法设置高位水箱,请问各位老师:室外设置消防水池及水泵房时,室内外消火栓能否采用一套管网?钢屋架怎样布置喷淋管网?无高位水箱怎样满足前10分钟的消防用水?请教了!
2楼
无法设置高位水箱的情况可以采用消防气体定压设备,贮存消火栓前十分钟水量和4个喷头前十分钟水量
至于钢屋架的自喷一样啊,上喷湿式系统
回复
3楼
谢谢指点,只是这样定压用的气压罐体积太大了,如果使用稳高压系统,增大水泵扬程,再加加压孔板,这样的做法不知是否可取》?
回复
4楼
不好意思,是减压孔板!
回复
5楼
稳高压系统,这个概念在上海水消防里面才有明确的定义
不知道你的项目在哪里,如果是上海就好办了,参照高规的稳压做法
选用国标图的450L稳压设备,从市政管网直接吸水即可,方便简单!
但是如果不是的话~那就要看地方的消防审查标准了....做气体顶压保险,肯定能通过,但是设备比较贵,要看甲方的预算