人防设计中的一些问题
hbddnt
hbddnt Lv.2
2006年03月28日 20:20:47
来自于通风排烟
只看楼主

本人正在做的一个工程:11.5层的小高层,地下一层,人防掩蔽面积400平,平时设排烟,排风合用系统一套.计算的:清洁通风风量2400m/h,滤毒通风风量1300,排烟风机风量18000,排风风量10000.1.对于进出风机房预埋管的问题,按照人防的风量,是@400的管,按照排风的风量是@600的管,问应该取那个.

本人正在做的一个工程:11.5层的小高层,地下一层,人防掩蔽面积400平,平时设排烟,排风合用系统一套.计算的:清洁通风风量2400m/h,滤毒通风风量1300,排烟风机风量18000,排风风量10000.
1.对于进出风机房预埋管的问题,按照人防的风量,是@400的管,按照排风的风量是@600的管,问应该取那个.
免费打赏
lh1996
2006年03月29日 08:37:17
2楼
那就预埋@560的钢管啊
回复
hbddnt
2006年04月03日 21:53:48
3楼
自己顶上来
回复
xiaqingxia1031
2006年04月04日 14:44:27
4楼
平时用排风兼排烟系统也走防毒通道吗?
若走一条管道,防爆波活门、管道都应按平时考虑。
回复
guiguidemm
2007年11月21日 11:30:51
5楼
听口气是合用风管 当然按平时的尺寸 用圆管层高太大了吧
回复
ren1983714216bing
2008年03月30日 14:35:48
6楼
人防设计中的管道设计都是以平时和战时风量综合考虑的,按最大的计算,如果两中情况下的风量相差不大的话,那就好做做了.但相差大的话就应该考虑在实际各种活门是的应急措施.
回复