消防负荷过载报警不跳闸的情况,请问图中3断路器肯定是要用单磁脱扣器了,2中断路器请大家默认为ATS,呵呵,那1、2断路器是否要单磁的呢,以前只有末端是单磁的(消防设备未喷淋泵为例),结果最近看到一些图纸1、2、3都是单磁的。规范上也没说到哪里位置,困惑中,大家设计时都是怎么做的呢?[ 本帖最后由 xinlan120 于 2011-3-3 16:19 编辑 ]
消防负荷过载报警不跳闸的情况,请问图中3断路器肯定是要用单磁脱扣器了,2中断路器请大家默认为ATS,呵呵,那1、2断路器是否要单磁的呢,以前只有末端是单磁的(消防设备未喷淋泵为例),结果最近看到一些图纸1、2、3都是单磁的。规范上也没说到哪里位置,困惑中,大家设计时都是怎么做的呢?
[
本帖最后由 xinlan120 于 2011-3-3 16:19 编辑 ]
12楼
看到断路器大都选择单磁!
回复
13楼
望大家多多向楼主学习! 我是一个初学者,正需要这些资料,太感谢楼主无私奉献了!
回复
14楼
請問何種情曠下會有"线路的载流量达到“过载保护”动作的值"? 如果每下动作都會有"线路的载流量达到“过载保护”动作的值", 那, 配電设计计算和负荷等级本身是不對的了. 如果不是每下动作都會有"线路的载流量达到“过载保护”动作的值", 那一定有突變情況, 如短路, 那是否應該切断电路呢? 负载保护是一個量還是一個范圍呢? 這"把线路给烧了" 烧的又是甚麽线路呢? 消防线路? 如圖, 一定是消防线路了. 太好了, 我們又可以買多兩個消防系統了! 謝謝!
回复
15楼
我们做过的,各种图都有,消防验收都没提什么意见,但从我的观点,我还是支持5楼,只要设计对电流的计算没问题,过载还是要动作的,因为消防负荷都采用了双回路供电,并且都是一用一备的.
回复
16楼
选用报警不跳闸断路器就行了
回复
17楼
不错,又学习到了一点东西,不过总体上感觉还是模糊
如果有人能提供理论依据就好了
回复
18楼
不能看着烧,而不分闸哈,
回复
19楼
学习咯,新手哦,很好哦。
回复
20楼
负载保护应该是一个范围值,但是这个范围是有极限的,所以其必然有一个最值,那么我们可以选择当电流值超过这个电流值时切断电路,因为若线路烧毁,等同于断路!。