高层小区屋顶水箱的设置
猪仙
猪仙 Lv.8
2006年03月28日 11:32:39
只看楼主

现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。

现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。
猪仙
2006年03月28日 11:36:38
2楼
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
猪仙
2006年03月28日 12:07:15
3楼
只作一个不知道消防审查能否通过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
axl_163
2006年03月28日 20:49:25
4楼
我们这里都是这样做的
在最高层设消防水箱及稳压设备
回复
alixmin
2006年03月28日 22:17:12
5楼
整个高层小区,做一个消防系统的话,是可以的,

不过先要咨询当地消防部门是否同意做1个系统
回复

相关推荐

APP内打开