工程问题:塔吊基础地下室外墙相碰求解决?
adlerxu
adlerxu Lv.7
2011年03月02日 20:18:33
来自于地基基础
只看楼主

因为设计变更,导致地下室高压配电房外墙与塔吊基础的一根桩相碰,目前塔吊尚未安装。目前想到的办法又一下几种,请各位高手看看哪种方式可行:1.在遇到桩的部位设置后浇带,待施工完毕,塔吊拆除后再施工该外墙后浇带。2.在遇到桩的部位,做个凹口,留出安装塔吊基础的位置。3.请各位高手看看还有什么其他好的解决办法先谢谢各位了![ 本帖最后由 adlerxu 于 2011-3-2 20:22 编辑

因为设计变更,导致地下室高压配电房外墙与塔吊基础的一根桩相碰,目前塔吊尚未安装。目前想到的办法又一下几种,请各位高手看看哪种方式可行:
1.在遇到桩的部位设置后浇带,待施工完毕,塔吊拆除后再施工该外墙后浇带。
2.在遇到桩的部位,做个凹口,留出安装塔吊基础的位置。
3.请各位高手看看还有什么其他好的解决办法

先谢谢各位了!

Drawing12.jpg

[ 本帖最后由 adlerxu 于 2011-3-2 20:22 编辑 ]

Drawing12.jpg

免费打赏
guanj2007
2011年03月04日 08:22:31
12楼
静压锚桩会有反力,着力点就是塔吊基础太小了,估计是不用计算了,通不过的.如地质条件差,降低的塔吊基础处放坡坡率加大,局部用土钉加固就行,如真不行,将塔吊放到地下室内去!
回复
hebin128
2011年03月04日 09:53:28
13楼
我个人认为其实很简单,地下室外墙断开,待塔吊拆除后浇注,但地下室外墙钢筋全部预留出来,并加竖向止水钢板;如果需要回填土可以在地下室外墙外侧避开塔吊砌筑砖墙作为挡土墙,砖墙厚度根据回填土深度定!
回复
woodyy
2011年03月04日 10:52:48
14楼
我个人认为其实很简单,地下室外墙断开,待塔吊拆除后浇注,但地下室外墙钢筋全部预留出来,并加竖向止水钢板;如果需要回填土可以在地下室外墙外侧避开塔吊砌筑砖墙作为挡土墙,砖墙厚度根据回填土深度定!
回复
adlerxu
2011年03月04日 11:02:48
15楼
配电房的筏板做塔吊基础(做在内部),曾考虑过,人防设计院不同意;
地下室外墙断开,倒是考虑过的。当时因为工期问题悬而未决。
到时候把各单位召集起来,开个会,确定一下实施方案。
回复
woodyy
2011年03月04日 12:04:02
16楼
压锚桩会有反力,着力点就是塔吊基础太小了,估计是不用计算了,通不过的.如地质条件差,降低的塔吊基础处放坡坡率加大,局部用土钉加固就行,如真不行,将塔吊放到地下室内去!
回复
天三
2011年03月04日 13:05:36
17楼
和设计商量一下,把塔吊设在电梯间,没问题的。
回复
kmniebin
2011年03月04日 14:56:50
18楼
赞成降低塔吊基础和地下室地板一样高
回复
q281874333
2011年03月04日 22:35:19
19楼
谢谢楼主,真是非常适用的东东,是个又心人。呵呵呵,学习了。
回复
cooo-zengz
2011年03月04日 23:00:03
20楼
做个逆向思维:
把塔吊基础加高,做平首层。下边则和地下室外墙连成一体,日后完工只拆除塔吊,基座则回填处理。
回复
cwcroom
2011年03月05日 09:39:48
21楼
塔吊基础都和顶板平了,那基础不是悬空了,设后浇带也不行,下面的梁钢筋都通不过,这根桩只能移位喽。
回复

相关推荐

APP内打开