一个工程,学校宿舍楼总建筑面积48000平方米,地下一层,地上六层,建筑高度为22米。地下一层是车库及设备用房面积为11000平方米,地上六层为宿舍及首层部分架空。每层面积大约6200平方米。地下室按II停车库设计,自动喷淋按中危险II级设计。现在想问宿舍部分(即地面部分)是否要设自动喷淋。依据是什么?
我做了一个纯纯的中学宿舍,4500平方米,4层。
审图中心的人非要我设置喷淋系统,我拿着各种规范,防火规范、建筑规范和她讲道理说好话,可是人家不鸟我。
她认为宿舍属于旅馆建筑,建筑面积大于3000平方了,必须要设置。气的我真想揍她,现在是什么鸟人都能审图啊。
回复
23楼
宿舍的人员密集,且疏散困难,我个人认为设置自动喷水消防系统是有道理的。
回复
24楼
同情,你遇见皇家审图公司了
回复
25楼
应该套用旅馆的规范
回复
26楼
看情况,大于3000方要设
回复
27楼
回复
28楼
宿舍应该是居住建筑,我怎么看各位怎么都把它当成公建了。还有说宿舍按旅馆设计怎么可能呢,宿舍和旅馆都有自己的设计规范。在公寓方面我记得在这个论坛上有发表说某个专家提的,除了学生公寓和职工公寓,其他公寓均按照旅馆设计。
回复
29楼
学习了,看来多数人认为不设,以后知道这么做了
回复
30楼
没设集中空调,可以不设喷淋
回复
31楼
宿舍公寓按公建做消防水
注意某些公寓和旅馆类似的按旅馆设计
回复