一个工程,学校宿舍楼总建筑面积48000平方米,地下一层,地上六层,建筑高度为22米。地下一层是车库及设备用房面积为11000平方米,地上六层为宿舍及首层部分架空。每层面积大约6200平方米。地下室按II停车库设计,自动喷淋按中危险II级设计。现在想问宿舍部分(即地面部分)是否要设自动喷淋。依据是什么?
我觉得是不设的,22米属于多层,用低规,其中不存在楼主所说的这种情况,都是旅馆或者医院才设。宿舍要注意的应该是如果床位大于100张,灭火器的布置等级是严重危险级。
回复
4楼
不要设,宿舍楼里面
回复
5楼
按照建规的要求,宿舍不用做喷淋。
实际上国家对校区内的建筑类规范更新的很慢很慢。现行建规中水专业对校区内建筑的规定偏少,涉及的也少。
但只要是建规没有明确的,就可以不设喷淋
回复
6楼
按楼主所说的情况应套用《建筑设计防火规范》(建筑物高度小于等于24m的公共建筑),宿舍不需要设置自动喷淋系统。
回复
7楼
回复
8楼
俺刚做给排水设计,俺是来学习的。。
回复
9楼
看了楼上的讨论,明白了:不需要设,那么如果高度超过24M,是否就得设置呢?
回复
10楼
按照规范么,宿舍时可以不设置喷淋的
回复
11楼
设置集中空调且总建筑面积超过3000平的宿舍需要自喷系统.(江苏)