【讨论】走道和大空间相连通时的排烟问题
flier_01
flier_01 Lv.10
2011年03月02日 10:41:25
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开

最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下

0000.jpg

免费打赏
flier_01
2011年03月07日 15:43:51
32楼
学习下,或许那天也遇到该地方的项目。
-------------------------

郑州
回复
kfxgrape
2011年03月07日 15:50:44
33楼
我觉得应该都做
然后车库部分在细化为多个分区来解决排烟量大的问题。
车库和走道没有明显的界区,还是都做吧。
回复
flier_01
2011年03月07日 15:51:30
34楼

走道
认为是自行车库的一部分
有别的同事提议过
我觉得有点自欺欺人的想法
因为那个通道有窄又长,
硬不把他当走道
自己心里就过不去
回复
flier_01
2011年03月07日 16:05:59
35楼
我也感觉建筑非常别扭
不管是走道和自行车库分界不明显的问题
还是把走道当车库,设备房直接开向自行车库的问题
都觉的怪怪的
建筑自己也说,感觉怪怪的,可是按规范没问题
就是为了减少疏散出口才这么做的方案
--------------
最后说一下
图纸已出
是按仅对走道排烟做的
回复
仙鹤
2011年03月07日 17:00:07
36楼
13楼,做窗井,简单经济,面积如何算,走道面积+自行车库面积,还是走道面积+最大一间自行车库的面积,两种算法窗井的面积差别很大,大家讨论一下
回复
weiwei986
2011年03月07日 22:04:50
37楼
只能说 各地方有差异 希望楼各位大虾 踊跃发言 先学了了再说 谢谢楼主~
回复
pig2000dog
2011年03月07日 22:33:47
38楼
此地下室,自行车库和水泵房不需排烟,走道和配电室均需设排烟,可将走道和配电室的排烟做成一个系统(按两个防烟分区考虑)。我认为,其它的可不变,考虑从自行车库进行补风。(前提是本地下室满足防火分区的要求
回复
qqwwee129name
2011年03月07日 23:37:52
39楼
现在的自行车库大部分都停放电动自行车,电动自行车很容易出问题的,我做的只要是地下室的都设机械排烟,按汽车库的排烟量设计。
都已经设置机械通风了,还差点排烟吗, 基本不增加什么投资成本,(用双速风机)。

就楼主发的项目我觉得把走道当车库,设置排烟,安全有保障,30多米的距离啊,万一着火了有人跑到走道中间,烟气排不出去,就麻烦了.....................................
回复
liuhao483
2011年03月08日 17:05:43
40楼
用挡烟垂壁把自行车库隔离开
回复
coolheating
2011年03月08日 20:00:35
41楼
自行车库不做排烟的话,走道和自行车库之间设挡烟垂壁似乎没什么作用。
回复

相关推荐

APP内打开