最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下
22楼
这个问题也困扰了我很久,请知情人告知,谢谢
回复
23楼
不谈地方规程;就是相同规范的地方解释--
审图技术问答(江苏2010)让我怀疑自己是不是不会画图了
回复
24楼
我认为,其它的可不变,考虑从自行车库进行补风。
回复
25楼
Oh ? 可以有不同的防烟分区在同一防火分区中? 如何界定? 挺好玩的一個題目!
回复
26楼
有点复杂
回复
27楼
看到这个图的第一反应是建筑图有问题,常见的是走道和自行车库之间有一道门,这个大家也都说了。这个问题如果是我碰到,我会找其它建筑看一下这个图。
现在没有门,我们怎么算走道的长度?往前走一点,往后收一点都可以
回复
28楼
若设挡烟垂壁,对走道部分单独排烟,这个有别于同一个相通的防火分区采用多种排烟方式。在本工程中,自行车库是不排烟的,非自然排烟,只是作为一个补风通路。
回复
29楼
建筑本身就有点问题把。图上看来安全出口貌似达不到要求。。。如若作为一个防火分区,建议将走道面积纳入自行车库计算排烟量。PS:按照广州的做法,我院里的老总要求自行车库做防排烟设计。
回复
30楼
个人认为都做排烟,这样保险一点,审图的时候也没什么话好说了
回复
31楼
我觉得应该车库和走道都排烟,因为其中没有隔墙,应该看做一个整体。 另外如果觉得车库面积大排烟风量大的话,可以将车库部分划分为多个防烟分区(120X最大分区的面积)就能解决了,注意排烟口的布置符合规范。
回复