最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下