最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开

最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下

0000.jpg

免费打赏
wdk-lj
2011年03月03日 21:26:15
12楼
最简单的办法,加窗井,自然排烟。省钱省事,就是得建筑好好动动脑筋
回复
城市边人
2011年03月04日 08:35:13
13楼
建筑方案如果分两个防火分区,疏散有问题,每个防火分区需两个安全出口,其中一个必须是单独,另一个可以共用,或者开向另一个防火分区,从图面上看只有一部楼梯,所以分两个防火分区本人觉得不妥。
回复
八字先生
2011年03月04日 09:44:37
14楼
走道和自行车库之间加门,只走道排烟。能说通,最现实!也就是最容易通过的!
回复
flier_01
2011年03月04日 10:00:07
15楼

在走道和自行车库之间加道门的做法
早就向建筑专业提议过
他们说影响疏散,使走道无法直接到直接到疏散出口
不肯加
回复
flier_01
2011年03月04日 10:22:14
16楼

1.一般汽车库坡道不做疏散口,但自行车坡道当满足疏散楼梯的宽度,踏步等条件时,是可以作为疏散楼梯的,这个问题我专门问过我们单位资深的老建筑师
这个坡道做疏散是没有问题的.
2.自行车库我们本地按没有可燃物,也不经常有人停留不做排烟
地方上一致这个意见,没有问题。
至于不同地区的不同意见,这里不讨论了吧
回复
libo2000
2011年03月04日 11:43:34
17楼


哪里地方可以不用排烟?学习下,或许那天也遇到该地方的项目。
回复
villagerchan
2011年03月05日 09:31:44
18楼
同意10楼版主意见,在通道和自行车库之间加门。建筑不肯加,就可以认为它是自行车库的一部分。
回复
lyhfang
2011年03月05日 15:24:39
19楼
规范并没有规定同一空间不能用两种排烟方式啊,是同一防烟分区不能用两种方式
回复
wfxjwang
2011年03月05日 17:14:52
20楼
同一防火分区不能用两种方式,是从实际情况考虑;
回复
cnbbzz
2011年03月06日 10:47:16
21楼
如果该项目在上海,啥排烟都不用做
回复