【讨论】走道和大空间相连通时的排烟问题
flier_01
flier_01 Lv.10
2011年03月02日 10:41:25
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开

最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下

0000.jpg

免费打赏
二虎
2011年03月02日 20:56:06
2楼
地下室不做喷淋时的防火分区是500呀,自行车库一般不做喷淋,若自行车库,设备房,走道为同一防火分区,则面积超500平方了。不如,自行车库单独做防火分区,走道+设备房为另外一个防火分区,这样就明了了
回复
gjsliujunsong
2011年03月03日 11:12:21
3楼
个人认为只在走廊设排烟即可,用挡烟垂壁把自行车库隔离开。
回复
zhushuhong
2011年03月03日 11:16:47
4楼
此地下室,自行车库和水泵房不需排烟,走道和配电室均需设排烟,可将走道和配电室的排烟做成一个系统(按两个防烟分区考虑)。我认为,其它的可不变,考虑从自行车库进行补风。(前提是本地下室满足防火分区的要求)
回复
flier_01
2011年03月03日 11:23:31
5楼

这个牵扯到建筑方案问题
分开防火分区的话,为满足疏散,建筑需要为新分区至少再增加一部疏散楼梯
影响太大
远不如加喷淋来的简单
回复
flier_01
2011年03月03日 11:26:35
6楼
两位的做法基本上和方案1相近
走道和自行车库为同一空间
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
回复
woyaoguozhuce
2011年03月03日 11:44:43
7楼
把走道跟自行车库分割成不同的防烟分区,但还是在同一防火分区中。单独对走道进行排烟。
但个人建议,还是都做上。风量大点而已,钱是人家的,命是自己的。何必呢
回复
gyl2100
2011年03月03日 13:57:27
8楼
同意楼上,让建筑在自行车库和走道间加个门,只给内走道排烟!
回复
libo2000
2011年03月03日 15:42:05
9楼
1、汽车坡道也好、自行车坡道也好,从来就不可以算是安全疏散出口
2、自行车库按有人较多的房间,应该设排烟。
有争议的是:
1)、部分区域可按照汽车库执行,如江苏省,参考江苏省施工图审查技术问答。
2)、多数区域无明确解答,各行其是。为保守起见,多按有人的普通房间设计,即划分防烟分区。
3、可以肯定的是:此建筑防火设计有问题。
4、建议自行车库排烟+走道排烟(可合用一个系统)----若有正规审图,反正你迟早都得这么做---建筑应把走道和单车库防火分隔开。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-3-3 15:48 编辑 ]
回复
et1802004
2011年03月03日 17:04:15
10楼
按我的理解,从图纸看自行车库处没有可开启外窗,自行车库属于经常有人员停留的场所,应设排烟;内走廊也应设排烟。故而可将自行车库与内走廊分为2个防烟分区,做一个排风兼排烟系统,采用双速排烟风机低速排风,高速排烟,排烟量按最大防烟分区x120考虑
回复
ading1
2011年03月03日 17:14:19
11楼
希望有强人来解答,难道配电室不用排烟?
回复