最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区走道和自行车库之间没有门隔开走道长度30米左右----------------------现在我和同事有了争议;意见一:仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下
42楼
和谁过不去也千万别和消防过不去的,自行车库最好是做排烟谁也说不了你什么,可以采用全排。走道单独设置或者和设备房合用一个系统
回复
43楼
看了一下学到好多有用的东西,大家的方法是最给力的
回复
44楼
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
回复
45楼
我现在在做一个市场,按大空间考虑,里面分隔成若干店铺区域。可是他的吊顶设计成走道是板材的,店铺吊顶是网格。请问挡烟垂壁可以高于走道吊顶么(排烟口设置在网格区域)?请大家指教怎么
回复
46楼
这种情况第一次碰到,受教了
回复
47楼
北京同。
回复
48楼
想严谨么?自行车库设排烟当然可以,不过不能按汽车库来算。按换气次数计算只适用于汽车库。除了汽车库以外,所有需要设排烟的都是按防烟分区建筑面积60/120来算。你可以试试,就知道为什么很多地方自行车库不设排烟了。
回复
49楼
同意,但在自行车库和走道之间最好设置一道防火门。这也不影响建筑功能。
回复
50楼
敢问楼主,你们最终采取的是那种方法啊,大家讨论了半天也要有个结果撒。只有通过了的方案才是最合适的方案。期待楼主答复。。。。
回复
51楼
1.走道应该设置机械排烟,设置挡烟垂壁(防止烟气窜到自行车库,着火当时有人有郁闷了)。自行车库很多地方时可以按照不做机械排烟考虑的。(考虑自行车库内无机动车)
2.但是自行车库是要做通风的。着火时候关闭通风(排风口),开启防排烟。(常闭排烟口)
本人感觉设计时候可以通风兼排烟,通风考虑自行车库的,并在走道设置排烟口平时常闭。排烟时候切换,主要风量匹配就ok了。