建规第8.6.2条规定室内消火栓的布置应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,且室内消火栓的间距应由计算确定,多层建筑室内消火栓的间距不应超过50M。是否可以理解为当同层设置消火栓有困难时(2个楼梯处设置,即同层只能保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的情况时),只要同层室内消火栓的间距不超过50M,可以利用相邻楼层的消火栓(也在楼梯处)到该失火层帮助灭火,以达到规范要求的保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,否则规范所言:多层建筑室内消火栓的间距不应超过50M,则无任何含义,因为水龙带长度最长为25M,若要2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,根据计算两个消火栓间距一定小于25M。
建规第8.6.2条规定室内消火栓的布置应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,且室内消火栓的间距应由计算确定,多层建筑室内消火栓的间距不应超过50M。是否可以理解为当同层设置消火栓有困难时(2个楼梯处设置,即同层只能保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的情况时),只要同层室内消火栓的间距不超过50M,可以利用相邻楼层的消火栓(也在楼梯处)到该失火层帮助灭火,以达到规范要求的保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,否则规范所言:多层建筑室内消火栓的间距不应超过50M,则无任何含义,因为水龙带长度最长为25M,若要2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,根据计算两个消火栓间距一定小于25M。
2楼
规范中只规定为一条水龙带不能超过25m,在一个消火箱中可设置两条20m的龙带。
回复
3楼
楼主有理!
回复
4楼
低规里可以由上下楼层消火栓保护的