有一消防水池,消防水位标高高于消防水泵泵轴标高,应该可以说该消防水泵达到自灌要求吧,是否还需要考虑发生火灾后,当消防水位降到该消防水泵泵轴标高下时,突然停电或水泵发生故障需重新启动,此时消防水泵无法再自灌启动的情况,所以为避免该种情况的发生,故在消防水池和水泵房的标高设计时,泵房地面标高应低于或等于水池池底标高,不知其他院的同人是否考虑这个特殊情况呢,或同意此种做法,以及在这个问题上还有何更好的建议呢,在吸水管底增设一个底阀可否呢
有一消防水池,消防水位标高高于消防水泵泵轴标高,应该可以说该消防水泵达到自灌要求吧,是否还需要考虑发生火灾后,当消防水位降到该消防水泵泵轴标高下时,突然停电或水泵发生故障需重新启动,此时消防水泵无法再自灌启动的情况,所以为避免该种情况的发生,故在消防水池和水泵房的标高设计时,泵房地面标高应低于或等于水池池底标高,不知其他院的同人是否考虑这个特殊情况呢,或同意此种做法,以及在这个问题上还有何更好的建议呢,在吸水管底增设一个底阀可否呢
2楼
严格的说,自灌是指最低水位!
回复
3楼
我猜、我猜猜猜:消防备用泵吸水管平时应该是处于临战(吸水管满水)状态,所以即使水位降至自吸水位以下时各泵吸水管都是满水,可以随时起泵。
回复
4楼
楼上的有理!
回复
5楼
我设计的消防水池,在最低水位时也是低于泵轴高度,道顶楼的说法,难道也不行了吗??
如果要考虑最低水位的话,消防水泵必须设置得很低。因为水泵有基础,基础到吸入口高度还有距离,而且水泵吸水喇叭口距池底还不能小于0.50m,简单算算就有点乱了……
回复
6楼
水泵吸水喇叭口距池底还不能小于0.50m
你做个集水坑不就解决了
回复
7楼
比如泵基础做0.30m,泵吸水口离泵底0.15m,加起来就快半米,水池最低水位要求在这之上,则有半米的高的水池容积浪费了……?
如果泵房标高本来就比水池底高,则浪费更多
回复
8楼
哦,还有个问题,立式泵的泵轴高度在哪里??按吸入口高度可以吗?
回复
9楼
TO楼上:我想是可以的!
回复
10楼
刚好,前一段时间我们设计院也在讨论这个问题。不过以前消防局好象只是考虑最高水位时是否是自吸。我们是做变电站的消防的,消防水池、泵房都是独立于其他建筑物的,搞建筑专业的要求我们水池不要做的太高,那只有把水池作成半地下式,这样要满足上面的要求,只有把泵房也做成半地下式,如此一来,结构的人又说我们小题大做(我们领导一个是建筑的,一个是结构的)。真麻烦。
回复
11楼
我们这里的消防局坚持认为水池最低水位必须在泵轴以上,我先作半地下式水池地上式泵房给驳回来了。我觉得还是尊重他们的意见比较好
回复