桩基事故分析处理
xsjsjzjzxh
xsjsjzjzxh Lv.7
2006年03月27日 15:20:38
来自于时事快讯
只看楼主

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.
免费打赏
jlkjguozhi
2006年03月30日 15:58:23
2楼
应该是焊接时出现的问题吧,土层的原因应该很小(个人意见),具体问题要管桩施工单位调查,你只需要协助处理即可!
回复
sunrongtao888
2006年03月31日 14:10:02
3楼
总结一下有可能出现的质量问题
1.未达到持力层
2.桩身有缺陷
3.断桩
4.接桩有问题
回复
zyhtxzg
2006年11月15日 21:21:16
4楼
1接桩问题
2.未达到持力层,且桩下部有淤泥层,使桩承受拉力
处理方法:我建议将上部凿除,重新接桩打至吃力层为止
回复
shengtijiankang
2007年09月17日 17:30:58
5楼
1、施工时垂直度不符要求;
2、在持力层接桩
别断了
回复