【附图请教】关于风机盘管的回风方式问题
auto798
auto798 Lv.2
2011年03月01日 19:20:25
来自于采暖供热
只看楼主

上月本单位的的一台水冷空调的风机盘管可能是冬天冻坏了,漏水,今天自己上去看了一下,发现另外一个问题,想借宝地请教一下专家的意见。风机盘管的回风是直接回的天花板上的风,而天花板上面就是钢构房顶。因为自已对空调的原理也略懂一点,就想,这种回风方式岂不是很不科学,天花顶上的体积很大有2米多高,几百个平方,都是通的。回风温度永远也不能提高,出风温度岂不是也不能提高,这台空调效果很差是不是这个也是个原因?但仔细看看这台空调,想要做回风,好像也没有地方可接,不像出风口可以接矩形风口,也可接圆风管。如果现在我想对这个风机盘管改装一下,让回风直接吸入开花下的空气,好不好改呢?是要自己做一个大大的回风箱,将电机,风扇什么的全装进去吗?为什么厂家不在吸风口处也预留可以接回风的接口呢?在线盼高人指点。最好能发一张带回风箱的照片,看看别人是怎么做的。

wq.JPG wq.JPG上月本单位的的一台水冷空调的风机盘管可能是冬天冻坏了,漏水,今天自己上去看了一下,发现另外一个问题,想借宝地请教一下专家的意见。2011年03月03日 22:24:38
32楼
用铁皮做个回风管就可以了,套在风机的后面。但不能太长因为有噪音与不利回风。
回复
tglishurong
2011年03月03日 23:07:34
33楼
最好做后回风箱,回风口一定加过滤器,否则影响室内空气品质
回复
abing1129
2011年03月04日 10:28:32
34楼
这种回风方式就是吊顶回风,优点是风机盘管可不设回风箱,不用做回风管,节省投资,系统简洁;缺点是没有设过滤表冷容易堵制冷制热效果不佳。 改造方法很简单,给风机盘管装上回风箱及过滤加上回风口就可以了
回复
abing1129
2011年03月04日 10:29:23
35楼
楼上的说的对
回复
chji100429
2011年03月04日 14:30:18
36楼
顶上这么大的空间,不做回风箱?
回复
xiriaiqinhai
2011年03月04日 19:17:10
37楼
这是我们常说的吊顶回风。优点是可不设回风箱,不用做回风管,节省投资系统简洁。缺点是降低了房间的换气次数,增加了系统的冷热负荷。

回复
空调通风01
2011年03月05日 08:51:03
38楼
支持二楼的做法
回复
多联机
2011年03月06日 18:42:26
39楼
同意版主的说法 2m高的空间 怎么做回风箱都做下了 风机盘管都有带回风箱的 只是你没选择 现场也可以做的,这样可以节省投资。 这么高的空间 不做回风箱 时间长了巴山的一面 水质在不好 还是会冻的
回复
uwyctjhll
2011年03月06日 20:44:28
40楼
给风机盘管装上回风箱及过滤加上回风口就可以了
回复
com.www
2011年03月07日 09:05:23
41楼
我也想知道。