请问消防水泵房内的消防试水管的作用是什么?是试验水泵的压力和流量吗?在国内规范不要求做,但是国外投资的项目,外国保险公司要求做。能否将一下试水管上的阀门、流量计怎么安装?

请问消防水泵房内的消防试水管的作用是什么?是试验水泵的压力和流量吗?在国内规范不要求做,但是国外投资的项目,外国保险公司要求做。能否将一下试水管上的阀门、流量计怎么安装?
免费打赏
lj92819
2002年11月20日 07:49:05
12楼
长见识。
回复
富兰克
2002年11月20日 14:03:56
13楼
试水管加压力表和流量计很有道理.应该是严谨的做法.
回复
zjf2002
2002年11月20日 16:10:40
14楼
FM、UL或NFPA的要求中一般要求加设流量计,量程为150%Q,一般回流至消防水池.
回复
byuan
2002年11月20日 16:26:36
15楼
FM和NFPA要求的流量为170%的额定流量,并在其前后各装一个阀门。由于安装的具体条件、以及随着时间的推移而产生的磨损等使泵的特性会有所改变,就需要这个测试管来检查泵的流量和压力。注意,压力表使用不着另外装的。检查时,需要至少三个流量点:Churn, Rating, 150% of rating.
回复
痛并快乐
2002年11月21日 21:25:14
16楼
谢谢楼上的几位兄弟!!
回复
roverpump
2007年09月30日 10:10:42
17楼
见附图