请问消防水泵房内的消防试水管的作用是什么?是试验水泵的压力和流量吗?在国内规范不要求做,但是国外投资的项目,外国保险公司要求做。能否将一下试水管上的阀门、流量计怎么安装?
请问消防水泵房内的消防试水管的作用是什么?是试验水泵的压力和流量吗?在国内规范不要求做,但是国外投资的项目,外国保险公司要求做。能否将一下试水管上的阀门、流量计怎么安装?
2楼
谁说国内规范不要求做,请看建规的消防水泵房,还有自喷施工规范......
回复
3楼
谢谢楼上的朋友!!
回复
4楼
高规:“供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门”
请问这个压力表与我们一般在水泵出口设置的压力表相同吗?可以合用吗?
还有这个放水阀门设置位置有要求否?谢谢
回复
5楼
消防水泵房内的喷淋试水管是用来测试喷淋泵的出水压力和流量的。在工程实际中,由于喷淋立管在每层分支处都设置了水流指示器,如果利用消防立管来测试喷淋泵的出水压力和流量的话会损坏水流指示器的浆片,因而不利用消防立管测试,而是在泵房内另设试水管,一般采用DN65管,有专门阀门控制,试验时不影响喷淋立管内的水。很多单位都不设试水管,更不用说装流量计。
回复
6楼
“在国内规范不要求做”?痛兄,你学不学规范!?
回复
7楼
这试水管是不是随便找个地方设了就成?
回复
8楼
由于水泵房到消防环通管需要两条管,故我一般在出水总管阀门前、水泵阀门后设置,这样设置一处即可。排水又两种做法,一般做法是放回消防水池内,另一种可直接接至室外排水井(千万不要接到地下室的集水井),第一种做法可节省用水,但也有反映由于消防水池是独立设置,池水反臭,如搅动会造成整个泵房。。。
回复
9楼
thank you !!请问消防水泵房内的消防试水管的作用是什么?是试验水泵的压力和流量吗?
回复
10楼
消防主水泵是要定期开启的,否则坏了都不知道
回复
11楼
在试水管上需加两个阀门及流量计,在国外FM、UL或NFPA的要求中,水泵的流量性能应该满足Q与H要求,请问那位有这方面了解
回复