当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。 首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。 换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。
这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。
按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
2楼
~~~~~~~~~~~~学习~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
1、“将万用表挡位调整到400VAC档”
大多万用表是没有400VAC挡位的。(10、25、50、100、250、500、750、1000、2500等)
2、“指针表内阻20K欧/V,”--这是直流档的内阻。
3、“如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧”。-20K x 220V=4400千欧
4、“电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧”--氖管有内阻没有?
用一笔接相线,另一笔接地岂不是更好?
回复
4楼
用一笔接相线,另一笔接地岂不是更好?赞同
回复
5楼
不知道楼主是出什么考虑的,测对地电压应该可以吧
回复
6楼
如何用万用表代替电笔测量火线 ? 手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。
注意这可是利用万用表当试电笔确认火线的做法。而不是测量。
使用时一表笔触电极,另一表笔手触或悬空都可。表头能指示的触线极即为火线。
回复
7楼
麻烦 测对地电压不也提样啊 我表对地有指示为220左右 那不就是火线了啊
回复
8楼
支持测量对地电压。用手接触黑表笔来找火线,虽然楼主保证绝对安全;但是头发根还是有点发憟,万一哪个电阻阻值变化,烧毁、击穿....电表档位错设?3楼说得对,你考虑了氖泡内阻是多少?它的两极之间是气体.......。
再说,用手接触黑表笔,另一端接触火线,应该是违章作业了吧?
回复
9楼
安全第一,还是接地吧
回复
10楼
支持2楼说的
我们先说说多大的限流电阻算安全,人体对工频电流有感觉大致在5毫安左右(个人情况不同),
不过2毫安以下是没问题的,按220V/2MA=110千欧 即限流电阻大于110千欧安全没问题,也没有任何不良感觉(我试验过 100千欧的电阻 无任何不良反应,提醒注意!做这种试验一定要保护装置齐全,且两人以上在场)
按我对万用表的了解,数字表不用说 内阻大大地,基本10兆欧——100兆欧 远大于100千欧
安全没问题,但是也因为于此,数字表太灵敏了 ,有时没接触时都有显示,如果零火线相绞,零线悬空的话会感应出电势也会使数字表有示数,且数值不逊色于火线,这时无法分辨。
再说指针表,不同型号的指针表内阻相差很大,MF14型属低灵敏度电工用表,直流电压内阻是1千欧/伏,交流电压内阻只有400欧/伏;MF47 MF500属中灵敏度的,直流电压内阻20千欧/伏,交流电压内阻4千欧/伏;MF10型属高灵敏度表,直流电压内阻有100千欧/伏,交流的记不清了但肯定不低于5千欧/伏;
我们就用内阻最低的MF14型来算 放在100V档 其内阻为4000*100=400千欧 大于前面说的100千欧4倍 所以用100V以上的档位绝对没问题;47 和500型不用说了 内阻比他要大10倍呢
用指针表判断零火的方法我也一直在用 挺好用的。事实可行
提示:对新事物和方法的探索一定要在坚实的理论指导和完善的安全措施下进行,千万不可冒然行事!
回复
11楼
支持“安全第一”的安全意思,就近没有地,把另一根表笔插到土里也能测量出电压,这根线就是火线咯,呵呵
回复