最不利点消火栓的选择?自动喷淋..?
liusijielstk
2006年03月25日 17:00:59
只看楼主

最不点消火栓是选楼顶的试验消火栓,还是最高楼层的最不利点消火栓?自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?谢谢各位前辈的指点。

最不点消火栓是选楼顶的试验消火栓,还是最高楼层的最不利点消火栓?
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
谢谢各位前辈的指点。
kibo
2006年03月25日 17:32:29
2楼
1,是最高楼层的最不利点消火栓
2,楼层的接排水漏斗罢
回复
小小法师
2006年03月25日 22:18:27
3楼
自动喷淋的末端试水装置的排水,如果楼层较高且每层都在同一位置,就设一根专门的排水管,也可以就近排入卫生间的污水盆。
回复
li-tao21
2006年03月26日 11:10:56
4楼
是最高楼层的最不利点消火栓
回复

相关推荐

APP内打开