水泵吸水管的高度
hwjw_035
hwjw_035 Lv.2
2006年03月25日 12:37:30
只看楼主

在作小区的加压泵房,生活和消防合用一个水池。水池和泵房均设于地下室,水池有效容积376m3地下室室内地面标高-4.00m,泵房室内地面-3.00m,水池内底标高-5.80m。池顶盖板标高-1.30m。泵房内设生活、消防、喷淋各2台泵。请教各位:水泵吸水管的高度定多少合适?

在作小区的加压泵房,生活和消防合用一个水池。水池和泵房均设于地下室,水池有效容积376m3地下室室内地面标高-4.00m,泵房室内地面-3.00m,水池内底标高-5.80m。池顶盖板标高-1.30m。泵房内设生活、消防、喷淋各2台泵。请教各位:水泵吸水管的高度定多少合适?
免费打赏
xfd831
2006年03月25日 13:28:54
2楼
你的生活很消防合用,水池里必须保证消防的用水量(不能存在被生活挪用的可能)。

当水池的最低水位高于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,则水泵的吸水管时很好定的,通常做法就可以了。

当水池的最低水位低于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,有些讨厌,因为有些地方不准许消防水泵吸水起泵的,当地如果允许,你还需要对所选的水泵的吸上真空高度进行校合,并预留0.3米的真空高度余量。
回复
秋红
2006年03月25日 14:13:27
3楼

同意
回复