室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?
dhbwj
dhbwj Lv.2
2006年03月25日 10:28:43
只看楼主

室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?我们现在的工程,所有消火栓都安装在200厚的墙体上,实际安装开口只能朝向侧面,这样行吗?请教有经验的前辈!!

室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?我们现在的工程,所有消火栓都安装在200厚的墙体上,实际安装开口只能朝向侧面,这样行吗?请教有经验的前辈!!
免费打赏
jzh_nc
2006年03月25日 10:34:09
2楼
可以平行墙体,使用时旋转90°!!
这是一种新点的产品.
回复
小小法师
2006年03月25日 12:04:48
3楼
有规定,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直,建议修改。
回复
ggliming1973
2006年03月25日 14:06:09
4楼
是的,必须朝外.所以现在最薄的消火栓箱为240,还有320的.
回复
cxh_0722
2006年03月25日 15:38:42
5楼
规范上有说:其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角
回复
siceman
2006年03月26日 19:09:15
6楼
现在的消火栓有旋转式,栓口可以朝一侧,与箱后侧平行!

1、施工规范规范《GB50242—2002》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差_+20mm:阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后面为lOOmm,允许偏差±5m;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。

2、设计规范《高规》及《建规》都规定消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

施工规范和设计规范还是有所不一样的!
回复
applan
2006年03月26日 20:33:46
7楼

200的墙,如果要采用全暗装,可采用薄形消火栓箱,参见04S202/11

如果对疏散宽度不影响的话,不一定非要完全暗装吧,采用标准消火栓箱即可。
回复
ljb-1964-04
2006年03月27日 09:57:34
8楼
室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?我们现在的工程,所有消火栓都安装在的200厚墙体上,实际安装开口只能朝向侧面,这样行吗?请教有经验的前辈!!


200厚墙体肯定是剪力墙,
室内箱式消火栓肯定明装,这样给对丝口带来方便,满足施工规范规范《GB50242—2002》第4.3.3条:箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差_+20mm:阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后面为lOOmm,允许偏差±5m;消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。
回复
jzsjy_000
2006年03月27日 13:49:40
9楼
侧面接水龙带有问题
回复
hmily1983to
2006年03月27日 15:01:43
10楼
奇怪了,我学校的消火栓的开口都是平行墙的,都不知道是怎么通过验收的! 我是在广州大学城呢!刚刚起的,那不是都不合规范了?
回复
applan
2006年03月27日 15:06:37
11楼

不是侧面接水龙带,而是栓口可以旋转。
回复