电缆烧毁图片,现场
power2389
power2389 Lv.6
2011年02月26日 13:36:25
来自于工地图片
只看楼主
20101229155.jpg 20101229154.jpg 20101229153.jpg 20101229151.jpg 20101229150.jpg 20101229149.jpg

20101229155.jpg


20101229154.jpg


20101229153.jpg


20101229151.jpg


20101229150.jpg


20101229149.jpg

炮碾丹砂
2011年02月26日 14:35:10
2楼
这家伙,怎么会烧这个样子?保护啥的都没了?
回复
guangmingzhnegda
2011年02月26日 15:44:26
3楼
是哦高压还是低压啊,看样子是短路造成的,楼主说说原因啊
回复
qzfgzzy
2011年02月26日 16:25:58
4楼
楼主们的电缆成这个样子,以前还真的没有见过。从照片看,好像是低压电缆。而且大面积的烧毁,这种情况多数是电缆长时间严重过热引起(外部燃烧也可能烧毁电缆,但从照片看不是外部燃烧引起的)。不知道楼主们的电缆烧毁时的运行状态是什么情况。能不能介绍一下事故情况,供大家学习参考,吸取教训。
回复
bjb836671586
2011年02月26日 20:40:31
5楼
回复
sxfai
2011年02月27日 09:19:30
6楼
期望楼主介绍事故的原因.
回复
hlamlx
2011年02月28日 11:28:02
7楼
烧成这样保护开关都没跳吗?
回复
pjh742
2011年02月28日 11:46:16
8楼
回复
至乐
2011年02月28日 13:01:34
9楼
是低压电缆, 故障前电缆就已经破损了,破损点受潮或是进水,先是单项接地(和钢铠), 发热后烧坏了缘层, 发展成相间短路.(电炉效应). 烧得最严重的地方较短,说明保护器还是动了, 表层烧坏的区段很长,说明刚开始接地时保护没动动作. 另外还看到把相邻的其他线路电缆也烧坏了,应该是在发生相间短路以后,产生的巨大发热功率的贡献.
回复
mojianming
2011年02月28日 13:23:03
10楼
是不是超负荷啊
回复
lizp-04
2011年02月28日 15:07:07
11楼
呵呵,电缆没有保护是不行的!再就是敷设时不注意,硬伤电缆啊!