电容柜里面的熔断器烧了,有图片大家帮忙分析一下

电容柜里面的熔断器烧了,有图片大家帮忙分析一下

照片-0003.jpg


照片-0004.jpg


照片-0005.jpg


照片-0006.jpg


照片-0007.jpg

免费打赏
凌乱阳光
2011年02月26日 11:05:43
12楼
一般都是接触不好,压虚了
回复
jhy756204
2011年02月26日 12:03:08
13楼
3极空开代齐,熔断器
回复
caosuwang
2011年02月26日 12:09:47
14楼
熔断器摆的太密了,散热不好,需要降容。超负荷了。接触不好,发热造成的
回复
y348593017
2011年02月26日 13:22:56
15楼
接触不好引起的,螺丝未压紧。
回复
yangxusen
2011年02月26日 14:24:21
16楼
是接触不好引起的,熔断器上端压虚了,从图片上看中相最严重,中相烧在先,引起相间短路才能烧成这样。
回复
zijiangjiang
2011年02月26日 15:06:01
17楼
回复
runden2011
2011年02月26日 15:36:07
18楼
大电流和拉弧的可能性都不大,最有可能的还是接触不良,中间三个保险外壳烧得最严重。
回复
st0606
2011年02月26日 15:41:43
19楼
是接触不好,可能螺丝没压紧发热造成的,超负荷的话不止烧一组吧,而且电容柜上面应该带有保护的,保护参数整定合理的话不会引起这种情况的,熔丝是用来断路器无法动作的时候才动作的。所以应该是线接触不良发热才造成的烧毁
回复
wsz198086
2011年02月26日 15:42:18
20楼
用这种RT18的熔断器不太好,建议用NT00的,看上去是熔断器上端的螺丝未紧固,接触不良造成的,这样摆布一烧就烧一大片
回复
zhband66
2011年02月26日 16:11:49
21楼
怎么看都是接触不良造成的。。。。