【分析】电容柜里面的熔断器烧了,请帮忙【图片】
liqing126
liqing126 Lv.10
2011年02月25日 19:41:58
只看楼主

电容柜里面的熔断器烧了,有图片大家帮忙分析一下

电容柜里面的熔断器烧了,有图片大家帮忙分析一下

照片-0003.jpg


照片-0004.jpg


照片-0005.jpg


照片-0006.jpg


照片-0007.jpg

免费打赏
liqing126
2011年02月25日 20:19:59
2楼
怎么没有人回答呀
回复
鸭江绿水
2011年02月25日 20:31:18
3楼
一般是接触不良造成的。
回复
state-grid
2011年02月25日 21:23:54
4楼
用这种RT18的熔断器不太好,建议用NT00的,看上去是熔断器上端的螺丝未紧固,接触不良造成的,这样摆布一烧就烧一大片
回复
liqing126
2011年02月25日 21:29:25
5楼
我分析也是接触不良烧毁的
回复
dfjzdfmgdfj-0
2011年02月26日 00:18:11
6楼
一般都是接触不良 还有就是你是用的手投还是自动投 我以前遇到过 自动投的时候不出问题 后来由段时间用手投就把接触器烧掉了
回复
a214174634
2011年02月26日 08:28:45
7楼
我感觉也应该是接错不良造成的

[ 本帖最后由 a214174634 于 2011-2-26 08:31 编辑 ]
回复
rui_8970
2011年02月26日 10:08:55
8楼
超负荷了吧!烧的这么惨。
回复
nmghsl
2011年02月26日 10:50:44
9楼
接线松动导致发热,着火
回复
qwe9870123
2011年02月26日 10:56:27
10楼
铜排与导线连接不实 长时间过热 负荷太大 引起的 最好连电路检查一遍看看
回复
zhangq_cai1
2011年02月26日 11:02:48
11楼
1、熔断器摆的太密了,散热不好,需要降容。超负荷了。
2、接触不好,发热造成的。
回复

相关推荐

APP内打开