桥架的选型问题
a654722459
a654722459 Lv.2
2011年02月25日 16:19:25
只看楼主

现有三单元多层住宅电源进线需要从地下车库引上,电缆型号是YJV22-4*50,电缆桥架怎么选,请列出计算过程

现有三单元多层住宅电源进线需要从地下车库引上,电缆型号是YJV22-4*50,电缆桥架怎么选,请列出计算过程
免费打赏
王海祥
2011年02月25日 16:31:54
2楼
期待高手解决,本人新手学习中~~
回复
yayacs1980
2011年02月25日 20:50:34
3楼
桥架没有特严格的选型计算过程,这种情况400的桥架足够了,空间受限的话 200槽盒也行了
回复
lustrous
2011年02月25日 21:10:13
4楼
这个也有计算?
回复
tony_song
2011年02月26日 08:46:16
5楼
期待高人给个桥架得选型方法,我记得有个40%和20%之说
回复
warcloud
2011年02月26日 12:44:06
6楼
和电缆的截面积有关系 是40%吧 好像和重量也有关系 具体多少不记得了
回复
dfjzdfmgdfj-0
2011年02月26日 13:00:24
7楼
我记得在电工手册上讲了这个问题 具体是多少忘了 还要翻书 就是电工手册 第二版 自己去找
回复
lihao365
2011年02月26日 20:39:16
8楼
学习 学习学习 学习
回复
zm2009_3774
2011年12月01日 11:12:49
9楼
领教了
回复
yinhao522
2011年12月01日 13:09:18
10楼
大电缆直接看外径,小电缆按截面积
回复
任逍遥
2011年12月01日 13:15:44
11楼
电缆总面积不大于桥架总面积的40%
回复

相关推荐