冷却塔的设计选型,大家都来讨论吧
jcshan102
jcshan102 Lv.2
2006年03月24日 15:55:12
只看楼主

上次做一个水冷柜机的方案:柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?该选用多大的?为什么?

上次做一个水冷柜机的方案:
柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)
我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?
该选用多大的?为什么?
jcshan102
2006年03月26日 16:01:29
2楼
不会吧
回复
jcshan102
2006年03月26日 16:01:52
3楼
怎么没人来理论啊
回复
yandongmusic77
2006年03月26日 18:18:44
4楼
一般是按照冷幅高、湿球温度、需处理水量这个三个参数按照厂家样本来选择塔的型号的。切记不要不可直接按冷却塔给出的冷却水量选用。
回复
oaktao2004
2006年03月26日 21:49:05
5楼
冷却泵的杨程够不?
回复
bjgdlsg
2006年03月27日 09:53:49
6楼

同意!
回复
xpingd
2006年03月27日 14:45:38
7楼
朋友,像这样小的机组最好还是用风冷机组。这么小的冷却塔是在划不来。
回复
tianqf@co163
2006年03月27日 15:08:35
8楼


现在有很多设备产品的书面技术参数和实际的参数有很大差别(奸商所为)!选型要稍大一点才是!
回复
jcshan102
2006年03月27日 15:51:09
9楼
幅高、湿球温度、需处理水量这三个量该怎么确定?。
回复
rockts2006
2006年03月28日 08:48:35
10楼
一般5度冷幅主机,冷却量133*0.172(系数)=22.876CMH,为计算冷却水量;而实际你的主机冷却水量需24.1,即是说,你的主机冷凝器设计之冷却水温度不是37/32,而一般冷却塔的标准工况都是37/32,所以,以非标准工况的条件来选用标准的冷却塔,一定会有冷却量不够的现象。
如果你的冷却温度是35/30,那么冷却塔要24.1*1.67=40.247CMH。所以你现在的冷却塔应小了30%左右。请确认你的工况。
有疑问请回。Rockts2006@163.com

wx_1565605797090:你好,这个1.67是什么系数

回复
zhoutingyuan
2006年03月28日 11:55:45
11楼
50RT的冷却水塔比较合适啊!!!
回复

相关推荐

APP内打开