工程上碰到的问题求解
彩虹勇士
2011年02月24日 21:08:24
来自于中央空调
只看楼主

我是做自控的,对暖通不是非常了解,特请教各位大虾几个问题:1.工程中是2台开利的溴化锂机组,蒸发器的压降有1公斤多,这正常吗?2.2台机器中,其中有一台出水温度和回水温度差一直很高,一般在6~7°,有时候能到10°,我问厂家的技术员,回答是正常一般在5°以下,造成的原因可能是流量不够。可是为什么一台正常一台不正常啊?3.该系统是变流量系统,BA要取最不利压差点,计算最小流量,可这最不利压差点选取有什么好办法,如何取算精确?

我是做自控的,对暖通不是非常了解,特请教各位大虾几个问题:
1.工程中是2台开利的溴化锂机组,蒸发器的压降有1公斤多,这正常吗?
2.2台机器中,其中有一台出水温度和回水温度差一直很高,一般在6~7°,有时候能到10°,我问厂家的技术员,回答是正常一般在5°以下,造成的原因可能是流量不够。可是为什么一台正常一台不正常啊?
3.该系统是变流量系统,BA要取最不利压差点,计算最小流量,可这最不利压差点选取有什么好办法,如何取算精确?
4.分水器/集水器的压差一般多少算正常?
5.在4层有个空调机组进水管是50的,机组不工作时,回水还有温度,一开机组供水温度正常,回水冰凉,这是为啥,相同在3楼同一位置的相同型号的机组就没这情况。
免费打赏
hushuangyi
2012年04月19日 14:24:05
22楼
第二个回答 冷凝器是否有结垢现象,需做一下水处理 这样应该冷凝器的温差会减下来。
回复
caiyegui
2012年05月21日 10:24:40
23楼
1、机组有可能达到1公斤左右的压降,这要看回机组的参数。2、看下两台机组的流量是不是一样的?。。。。。。