湿压缩跟有一定过热度的压缩方式 蒸发压力和冷凝压力 有啥变化
gig14740123
2011年02月24日 18:55:20
来自于制冷技术
只看楼主

湿压缩跟有一定过热度的压缩方式 蒸发压力和冷凝压力 有啥变化 ?蒸发器内制冷剂 湿压缩为满液,后种为干饱和蒸汽和湿饱和蒸汽。冷凝器内 湿压缩为干饱和蒸汽和过冷液体 ,后种也是像这种情况2种方式的相对压力 会如何变化的

湿压缩跟有一定过热度的压缩方式 蒸发压力和冷凝压力 有啥变化 ?
蒸发器内制冷剂 湿压缩为满液,后种为干饱和蒸汽和湿饱和蒸汽。
冷凝器内 湿压缩为干饱和蒸汽和过冷液体 ,后种也是

像这种情况2种方式的相对压力 会如何变化的
免费打赏
gig14740123
2011年02月24日 19:06:49
2楼
湿压缩 蒸发器内 有压力吗?液体压力好像只跟自身压力有关。压力很小 ,在系统内液体压力该不计吧
回复
gig14740123
2011年02月25日 19:05:03
3楼
木人解释下颚
回复
adingkgb
2011年02月25日 19:22:27
4楼
湿冲程的原因很多,所以蒸发压力也不完全一样
比如由于供液量过多导致的湿冲程,蒸发压力会偏高
而因为热负荷过小所导致的湿冲程,蒸发温度会下降
回复
gig14740123
2011年02月25日 20:09:57
5楼
那个供液多分明是冷负荷相对小吗 恩 那个 q放-q吸=w ,湿压缩纯粹是 冷热负荷差不均匀造成的吧 ,是不变频压机可以一定程度上避免这情况啊
回复
adingkgb
2011年02月25日 21:49:05
6楼

所谓的供液过多或热负荷过小,都是相对于蒸发器的额定换热量来说的
比如热负荷正常,但制冷剂添加过多,就属于供液量偏大,也会湿冲程。
又比如,供液量正常,但蒸发器风扇损坏,就属于蒸发器热负荷不足,也会湿冲程。
但两者的低压压力表现是不同的。
回复
gig14740123
2011年02月26日 14:37:12
7楼
out了 对热负荷理解有误 , 我的意思是说 冷凝器散热不足 过冷液体多 可能会出现 是冲程吗 新鸟 勿见怪
回复
adingkgb
2011年02月26日 16:02:56
8楼

如果是冷凝器散热不足,那么冷凝器出口的过冷度应该下降,而不是过冷增加。如果冷凝散热效果严重不足,那么蒸汽状态的制冷剂甚至不能全部液化。和湿冲程无关。
如果冷凝器散热过好,导致冷凝压力大幅下降,那么对蒸发器的供液量会减少,也不是湿冲程的原因。

当冷凝器的效果较好(在允许范围内),冷凝压力并未大幅下降,但冷凝器出口过冷度增加,会降低供液的‘干度’,提高单位冷量,使蒸发器内的总制冷量增加(但增加幅度是有限的),所以一般设计合理的系统,不应该因为提高了这点制冷量而导致液击。
回复
fengxiang1025
2011年02月28日 09:24:37
9楼
蒸发压力下降困难,蒸发温度过低,冷凝压力偏高。压缩机内做了不该做的功,故此制冷能力下降。