有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。
请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
12楼
隔离高次谐波干扰,减少周边设备如焊接或变频等干扰较大的设备的影响,设备故障时还可减小对供电系统的干扰,
回复
13楼
对于小功率的变压器/控制变压器,因为考虑到生产成本和电磁损耗的因素,一般的变压器都是抽头式变压器。也就是说初级和次级是接通的。你用万用表打输入/输出的任意每两个端子之间,都是通的。而隔离变压器的初次级绕组是独立的,用万用表打输入和输出是打不通的。隔离变压器初级电压是网电电压,这个电压是针对于大地的电压(因为我们的供电系统一般都是三相五线中性点接地系统)。隔离变压器次级电压和大地不相连的。基于隔离和安全方面考虑,隔离变压器次级严禁接地
回复
14楼
我个人觉得主要是这个,短路电流的话,在发电机中性点加电阻就可以解决!而且,隔离变还有缓冲的作用,启动大负荷对电压的影响!
回复
15楼
机端电压的直配线路的防雷,仅在出线开关柜里装避雷器是不够的!完善的是避雷器+20m以上的埋地钢管套电缆+管型避雷器,再是架空线路……
回复
16楼
使用隔离变压器主要是抗干扰,如果外围设备或周边设备没有焊接或变频等干扰较大的设备,可以不用.PLC本身不需要外接稳压电源,现在PLC的电源大都是开关电源.
隔离变压器的作用主要是隔离,也就是说安全,在老式机床中采用是防止按钮漏电。但是现在的PLC输入端与电源端是绝缘的,因此如果从安全角度来讲不需要隔离变压器,另外一个就是抗干扰,在一些PLC使用手册、包括教科书中有介绍,对于周边干扰较大的情况建议加隔离变压器,我们实际使用时,往往以不干扰PLC为目的就可以了,如果产生干扰才考虑加隔离变压器。比如我这里有一台设备改造时加一个变频器后,PLC输入点不定期的产生闪烁现象,开始采用将变频器电源从另一台机床引入可消除该现象,后来感觉不符合安全标准,就复原了,把PLC电源端加一个隔离变压器(建议采用380V)就可以了。
回复
17楼
按规范,12MW的发电机防雷不需设隔离变压器。
回复
18楼
如果这若干条外供负荷都有单独的开关,则没有必要加隔离变的,我们厂也有很多这样的直供负荷,都运行了三十多年了,只把开关的保护配好就行了,再说10KV的负荷开关从成本上来说应该比隔离变便宜些吧
回复