喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!

喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!
免费打赏
hxh0907
2006年03月31日 14:14:11
22楼
应该做气体灭火,欢迎广大电气工作者 加入群22257338一起交流
回复
ysz807
2006年04月14日 17:15:02
23楼
.根据喷漆车间产品的工艺要求都会配制有大功率抽风机或空气副压设备可燃气体的浓度不可能超标.没必要安装自动喷淋及自动报警系统只需按要求配制消防栓灭火器,安装防爆线路电气.
回复
加肥猫
2006年04月17日 18:17:24
24楼
可以不设置的,建议与当地消防局联系,我在苏州做过类似项目,没有设置.
回复
sztm72ha
2006年04月18日 23:49:43
25楼
油漆车间的电气设计可以按照《机械工厂电力设计规范》JBJ6-96中表1.0.3条的规定来进行,其相关的规定如下:

油漆车间
涂漆室、非连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
喷漆室、连续式烘干室距室门框6m的空间内 有爆炸危险
漆泵间 有爆炸危险
桶装贮漆间 、调漆间 有爆炸危险
非桶装的地下贮漆间 有爆炸危险
油漆干燥间 有爆炸危险
敞开的喷漆工房(无小室) 有爆炸危险

表中没有列出相关的爆炸危险区域等级,喷漆室、烘干室内部的通风均为良好,可以降低爆炸危险区域等级,一般可由0区降为1区,喷漆室、烘干室内部应设置火焰探测器。
在距喷漆室、烘干室门框6米的范围内,依车间通风情况而定,如车间内的通风情况一般,可按照1区考虑,如车间内的通风情况良好,可降为2区考虑。
从上表中可以看出,距喷漆室、烘干室门框6米以外的区域,并无爆炸危险。
回复
hxh0907
2006年04月26日 13:58:16
26楼
做气体灭火,使用防爆型的探头。欢迎广大电气工作者+群 22257338一起交流