喷漆车间消防问题??急
xudanchen
xudanchen Lv.2
2006年03月24日 08:54:37
来自于防雷减灾
只看楼主

喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!

喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!
免费打赏
cyz_9522
2006年03月24日 21:42:51
12楼
上等
回复
wind65
2006年03月24日 22:22:46
13楼
自动喷淋是不顶用的,喷淋只能灭火,而喷漆车间属于“连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境”。爆炸瞬间,连喷淋设备一齐上了西天。
回复
piccdie
2006年03月25日 10:56:10
14楼
一、根据《建规》第3.1.1条表3.1.1下的注解:
“(2)一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。

丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺时,封闭喷漆空间内保持负压、且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在防火分区面积的比例不应超过20%. ”

可确定本厂房为丁类厂房(但喷漆车间需按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》设计)。
二、根据《建规》第10.3.2条,喷漆车间内需设置可燃气体浓度检漏报警装置。
“第10.3.2条 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。”
三、根据《建规》第10.3.1条及《火灾自动报警系统设计规范》本喷漆车间不需做火灾自动报警系统,因为在喷漆车间车间内是使用甲、乙类物品,而不是生产和加工甲、乙类物品。当然若喷漆车间内设有存放该类物品的库房,则应按《火灾自动报警系统设计规范》在该库房内设置火灾自动报警系统(见《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1条)。
回复
xudanchen
2006年03月25日 19:27:30
15楼
二、根据《建规》第10.3.2条,喷漆车间内需设置可燃气体浓度检漏报警装置。
“第10.3.2条 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。”
这点本人也查过了,但可燃气体浓度检漏报警装置与火灾自动报警有何区别,可燃气体浓度检漏报警装置有哪位大侠作过.
回复
wengpeng
2006年03月26日 01:48:22
16楼
我曾经做过,选择一种可燃气体探测器并注明探测介质即可,安装位置根据探测介质的质量确定(比空气轻或重),其余就交给厂家了,有专业厂家,一定注意是防爆探测器,需要电源,进入防爆场所要加防爆格栅。
回复
xudanchen
2006年03月26日 14:00:37
17楼
再问设可燃气体探测器是否有报警主机,及联动等
回复
angel.shi
2006年03月27日 08:43:28
18楼
当然有主机了!也可以联动的,不过要看厂家的产品了,不同的厂家的产品性能,工作方式都是不一样的!
回复
angel.shi
2006年03月27日 08:59:30
19楼
可燃气体探测器应安装在气体容易泄漏出来,气体容易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。见图6-9。

  a 密度大、比空气重的气体,如液化石油气应安装在下部,一般距地0.3m。且距气灶小于4mm的适当位置。
  b 人工煤气密度小且比空气轻,可燃气体探测器应安装在上方,距气灶小于8m的排气口旁处的顶棚上。如没有排气口应安装在靠近煤气灶梁的一侧,梁高与探测器的关系见3.4.2.4条规定。
  C 其它种类可燃气体,可按厂家提供的并经国家检测合格的产品技术条件来确定其探测器的安装位置。
回复
lmf200404
2006年03月27日 10:31:24
20楼
以下是引用xudanchen在2006-03-24 08:54:37.0发表的内容:

喷漆车间面积占车间总面积10%以内,是非需要设自喷及自动报警系统?急急急急!!谢谢各位大侠!



建议及经验:请参考
我也作了一个和你一样的汽车部件厂,全部2000平米的车间(涂装设备500平米)的电气安装;由于涂装设备本身就是一个封闭的,只在涂装设备的上面安装自动报警系统,不需要作自喷.
回复
加肥猫
2006年03月27日 12:38:39
21楼
我也有类似工程在江苏,做法与楼上相同,建议与当地消防局进行沟通
回复

相关推荐

APP内打开