各位仁兄、仁姐,请帮忙,本人第一次接触变频,别见笑,请多多赐教,这相有礼了!多谢!!!!1、有一480户多层小区(7层),流量68立方,选三台主泵每台35立方米,扬程40米。两用一备,一台辅泵,流量10立方米,可否?2、气压罐一般采用何种形式,隔膜式?自动补气式?另外容积如何确定,我迷糊。。。。。3、我采用泵房出口恒压定压方式可行否?如采用最不利点定压,我的最远点约350,远传压力表是否能准确反映信号。
各位仁兄、仁姐,请帮忙,本人第一次接触变频,别见笑,请多多赐教,这相有礼了!多谢!!!!
1、有一480户多层小区(7层),流量68立方,选三台主泵每台35立方米,扬程40米。两用一备,一台辅泵,流量10立方米,
可否?
2、气压罐一般采用何种形式,隔膜式?自动补气式?另外容积如何确定,我迷糊。。。。。
3、我采用泵房出口恒压定压方式可行否?如采用最不利点定压,我的最远点约350,远传压力表是否能准确反映信号。
12楼
楼上仁兄能否介绍一下三段式电子控制阀,谢了!
回复
13楼
jiqing-我的愚见供参考:条件允许的话 1. 1-2楼市政供水,3-7楼变频供水. 2.
变频供水的最大时为37立方,你有两种选泵方案:65DLX3 7.5KW水泵两台一用一备 或50DLX4 5.5kw三台 两用一备 .配不配气压罐均可以,要配可选 600x1600隔膜式气压罐一个。以上方案投资少,占地少,运行费用低。 你可以比较一下 。
回复
14楼
1.的确需要加一台小流量泵作为节能措施;
2.气压罐现在用隔膜式的较多,可不用加自动补气装置;
3.可以咨询一下厂家。
回复
15楼
凡是有度,主泵3kw是否也要配小流量泵呢!?7.5kw小泵在保压时仅相当于一个多kw工作。何况还可设睡眠停机功能呢!因此,当主泵功率小于7.5kw时可免小流量泵,多多益善是商家的原则,设计人员要有依据,要把握好度。将来的规范肯定依据现在的实践和讨论。请各位发言!
回复
16楼
赞同楼上看法!
回复
17楼
各位发表的意见对我都非常有益,
:),:),:)
多谢了,请多发表建议,多多易善。。。。。
万开兄尤其要感谢你的帮助,如果1-2层采用市政供水的话,要设置两套管网,初投资也要增加不少呀,
另外还有一个问题请教各位,小区公建消防用水和生活用水合用一套变频泵,另增设一套稳压设备,这样有何利弊,请大家讨论:
回复
18楼
jiqing 要谢应谢你给了我思考的机会, 1. 68户人每个月用水起码也要1000方,这1000方水的加压用电少说用300元.一年就得3600元.你算一下帐就行了.我觉得投这个资是值的地.俗话讲:请得起饺子还打不起醋嘛. 2.生活消防共用一套变频系统投资少,利用率高.这是益处.缺点是定期要放消防管里的水,稍不及时会有臭水窜过来,有时单向阀关闭有问题.如果地方有问题或投资有问题也未尝不可.要用单选消防泵或生活泵选高一些扬程的措施来解决,可让控制器控制两个压力,平时一个压力,有消防时是另一个压力.要保证楼顶充实水柱7米即可.仅供参考.
回复
19楼
480户人,推算生活用水45立方/小时足矣,为何要68立方/h?是不是有点过了。
回复
20楼
万开兄,不好意思,很久没来才看到。
我问了我们公司采购,他说就叫液位控制阀就可以了,这种阀门比浮球阀寿命长的多,而且也没有后遗症,多用于一组泵向多个水箱供水的情况,尤其是当这些水箱高度不一致且高差很大不能设连同管时,它的优势就更加明显。
具体是有三段电极伸入水箱中,长度不一致,最长的那根控制低水位使泵开启,最短的那根控制高水位停泵。
我们现在做的案子一般都采用变频恒压供水,而且大都用这种液位控制阀,免去以后的很多麻烦。
回复
21楼
jiqing-ji
你可以查一些泵厂家的型录,他们现在针对各种给水情况提供成套的泵组,有生活生产型的、生活消防型的、专供消防型等等,变频恒压、变频变压也都有。其中两用一备三用一备都配好了气压罐和稳压泵并连带有成套的控制线路和控电柜,选用十分方便,线路考虑也十分周密,建议以后可以直接选用,当然有兴趣的话也可以自己配。
回复