各位仁兄、仁姐,请帮忙,本人第一次接触变频,别见笑,请多多赐教,这相有礼了!多谢!!!!1、有一480户多层小区(7层),流量68立方,选三台主泵每台35立方米,扬程40米。两用一备,一台辅泵,流量10立方米,可否?2、气压罐一般采用何种形式,隔膜式?自动补气式?另外容积如何确定,我迷糊。。。。。3、我采用泵房出口恒压定压方式可行否?如采用最不利点定压,我的最远点约350,远传压力表是否能准确反映信号。
各位仁兄、仁姐,请帮忙,本人第一次接触变频,别见笑,请多多赐教,这相有礼了!多谢!!!!
1、有一480户多层小区(7层),流量68立方,选三台主泵每台35立方米,扬程40米。两用一备,一台辅泵,流量10立方米,
可否?
2、气压罐一般采用何种形式,隔膜式?自动补气式?另外容积如何确定,我迷糊。。。。。
3、我采用泵房出口恒压定压方式可行否?如采用最不利点定压,我的最远点约350,远传压力表是否能准确反映信号。
2楼
类似项目,我一般不采用小流量泵及气压罐!
回复
3楼
市政没有压力吗 ?
回复
4楼
只是7层,找自来水公司就行了。
回复
5楼
1.建议使用三台交互并列,每台25立方米,还需用小泵?
2.气压罐当然选用隔膜式的,整套设备用80升的气压罐就已经绰绰有余了。
3.压力传感器的采压点应该在水泵出口处。
回复
6楼
楼上,25米太小了吧.
回复
7楼
三台交互并列运行最大水量为75立方了,这样轮流运行对今后的维修保养好处多多,故障一台还有50立方的水量,如果反应及时的话不失为一种经济合理的选择,每台最多7.5kw的功率再用小泵就太业余了,当然如果嫌安全系数不够,选用每台35立方的也未偿不可的,只是费用而已。
回复
8楼
谢谢!各位的意见!我很菜,请多指教。。。。。。
市政压力是1.6kg.
回复
9楼
各位高手
小弟也是才接触变频,好象现在的产品样本上什么主泵、稳压泵和气罐都是配套的啊
还用我们去设计吗?
回复
10楼
我的习惯做法与alou朋友的做法基本相同!
回复
11楼
你有水箱吗?有水箱的话选那么大的泵干吗?还两用一备,奢侈!
你的水箱是浮球阀吗?如果是,千万不要相信压力控制,有两种做法:
1.在泵后加一气压罐,可防止压力波动引起的泵频繁开启和误作用。
2.采用三段式电子控制阀。
回复