在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.
在预应力管桩承载力计算中由于预应力管桩桩身为空芯,在计算端承力时所用面积是按全截面面积还是按管桩桩壁的面积计算,在此有同事发生意见分歧,请哪位帮忙给个确切答复,最好有规范依据.
2楼
管桩桩身结构竖向承载力设计值=管桩桩身横截面面积*混凝土轴心抗压强度设计值*工作条件系数
详情请参考:03SG409<预应力混凝土管桩>
回复
3楼
我所指是计算单桩承载力特征值,不是指桩身承载力,不过还是感谢2楼的热心解答。
回复
4楼
管桩桩身结构对应的单桩竖向承载力最大特征值 =管桩桩身结构竖向承载力设计值 /1.35
详情请参考:03SG409<预应力混凝土管桩>
回复
5楼
一般计算预应力管桩端承力时所用面积是按全截面面积来计算的,因为在施工过程中,考虑桩端土塞作用,底桩端回密封。
若为钢管桩则要根据不同情况分别取值了;
回复
6楼
非常感谢5楼的回答,因为在一些资料中也没有查到,而且考虑端头全面积和仅考虑净面积计算出来差别很大,因为我一般都是按全面积的,不过有时仅考虑85%~95%以做储备,所以需要确认一下。
回复
7楼
一般计算预应力管桩端承力时所用面积是按全截面面积来计算的,因为在施工过程中,考虑桩端土塞作用,底桩端回密封。
若为钢管桩则要根据不同情况分别取值了;
应该不对吧,毕竟桩端土塞作用的承载力跟桩本身的承载力是不一样的,我觉得不应该按全截面面积算,应该说,承载力比按净面积计算大,比按全面积计算小,按净面积算是偏于安全。
回复
8楼
5楼不对吧!
当使用闭口桩尖时,才能计算全面积,否则是净面积!
回复
9楼
说的都不全对,打桩时如果按全面积算,应该在桩端套一个套筒,这样才符合设计要求,如果不是选择套筒,那么就按照净面积算,这个是看设计选桩型的时候来定的!
回复
10楼
实际施工压桩的过程中土已经进入管内部 是全截面计算
不过管桩大多是摩擦型 端承是有限的
回复