净化施工现场 多提宝贵意见
chensj56
chensj56 Lv.4
2011年02月23日 14:46:53
只看楼主

洁净手术室某工地现场 请大家看看 这在行业中是什么水平 有哪里需要改进

洁净手术室某工地现场 请大家看看 这在行业中是什么水平 有哪里需要改进

20101019278.jpg


20101019268.jpg


20101019262.jpg

免费打赏
jiangjun625480
2011年02月24日 18:09:11
2楼
楼主,第二张图点焊的是什么呀?
回复
jiming_m
2011年02月24日 18:44:59
3楼
第二张照片看不明白
回复
yangld520
2011年02月25日 10:06:49
4楼
图片太少,不能了解整体情况。

楼上的,第二张图是手术室的维护结构,那个圆的叫做大圆弧,就是一个球体的1/8.
回复
chanmy
2011年02月25日 10:27:50
5楼
第二张图片亮点什么情况? 漏光? 洁净室的维护结构应该是一个密闭的空间。 请问你这个手术室的洁净等级是多少?
施工完以后,吊顶的风道也要清扫的,而且要运行24或者48小时后测量手术室内的洁净程度进行验收
回复
huangyiming.163
2011年02月25日 10:36:00
6楼
请问第二张图电焊的用的是什么材料?
回复
yangcese2
2011年02月25日 13:47:08
7楼
第二张有些奇怪,我们以前做的都是胶粘的,不用焊的!
回复
chensj56
2011年02月25日 14:20:38
8楼
“第二张图片亮点什么情况? 漏光? ”

就是漏光 先角部后周边依次将墙板挂上,每块墙板间留有3mm间隙,调整好所有间隙达到一致后,在接缝处施胶密封。
回复
zhongalex
2011年02月25日 14:52:18
9楼
作为洁净室的施工现场,可以讲这样的施工差!!!
回复
说放弃
2011年02月26日 11:49:57
10楼
顶一下,学习学习吧
回复
thetruth
2011年02月28日 08:34:00
11楼
兄台,这个确实一般,我们那时候做的那个比这个好。改天发下图片。
回复

相关推荐