关于供配电电缆与开关匹配的问题
liu.si.jie123
2006年03月23日 12:26:24
只看楼主

我们刚接到的图纸上,总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)的现场电箱内的进线总开关为250A的空气开关,计算电流为189A,我查了一下电缆的载流量是437A.我想请各位高手帮我参谋一下这样的匹配合理吗?以解我心中的疑惑。谢谢啦!给我指点的都是我的老师。

我们刚接到的图纸上,总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)的现场电箱内的进线总开关为250A的空气开关,计算电流为189A,我查了一下电缆的载流量是437A.我想请各位高手帮我参谋一下这样的匹配合理吗?以解我心中的疑惑。谢谢啦!给我指点的都是我的老师。
免费打赏
bqg
2006年03月24日 11:32:03
12楼
4楼说的对,电缆YJVZR(3*240+2*120)主要应与总配电室的低压出线开关相匹配.或者根据现场用电量,计算出电流后整定本级开关,然后要求上一级出口开关应整定为多少,其电缆与之匹配.
回复
bqg
2006年03月24日 11:37:38
13楼

上一级出口开关就是楼主说的总配电室的低压出线开关,也可以理解为上一级配电保护开关.
回复
fittermouse
2006年03月24日 12:58:46
14楼
怎么感觉都有点大,上级整定才是320A,有必要选这么大吗?
回复
m2z
2006年03月24日 13:04:21
15楼


还要注意配电房出来的路径,比如有无托盘等影响电缆载流量的因数。
回复
jinpmail
2006年03月24日 13:05:56
16楼
电缆选择不能只看在流量,首先再流量要大于上级开关的额定整定电流,还要满足电压降,与敷设方式也有关系,最后还要进行热稳定校验。
14楼是不是上面的原因?

我也感觉稍大。
回复
zhaosin163
2006年03月24日 15:51:02
17楼
太浪费185的就可以了阿
回复