关于供配电电缆与开关匹配的问题
liu.si.jie123
2006年03月23日 12:26:24
只看楼主

我们刚接到的图纸上,总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)的现场电箱内的进线总开关为250A的空气开关,计算电流为189A,我查了一下电缆的载流量是437A.我想请各位高手帮我参谋一下这样的匹配合理吗?以解我心中的疑惑。谢谢啦!给我指点的都是我的老师。

我们刚接到的图纸上,总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)的现场电箱内的进线总开关为250A的空气开关,计算电流为189A,我查了一下电缆的载流量是437A.我想请各位高手帮我参谋一下这样的匹配合理吗?以解我心中的疑惑。谢谢啦!给我指点的都是我的老师。
免费打赏
tcchezhong
2006年03月23日 12:35:33
2楼
电缆长度?
总配电室的低压出线开关是什么?参数是多少?
回复
飞影道人
2006年03月23日 12:56:23
3楼
电缆选择不能只看在流量,首先再流量要大于上级开关的额定整定电流,还要满足电压降,与敷设方式也有关系,最后还要进行热稳定校验。
回复
yzj_xj
2006年03月23日 19:00:09
4楼
总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)主要是配合总配电室的低压出线开关的大小!!!
回复
sylmj
2006年03月23日 19:08:13
5楼
请问:900m2的汽车维修车间的配电应考虑主要问题是什么?谢谢!
回复
liu.si.jie123
2006年03月23日 22:30:28
6楼
配电室的出线开关是S2-400\320的线路长度有七八十米吧。桥架敷设,没有叠层请各位老师给算一下这样用可以吗?热稳定一起帮着看看,谢谢!
回复
tkiteasy
2006年03月24日 00:24:10
7楼
可能考虑了经济截面
或者考虑了预留发展
和设计者沟通一下吧
回复
秋红
2006年03月24日 09:45:08
8楼

选择与电缆相当的开关
回复
hu20hu
2006年03月24日 10:41:36
9楼
我是一个菜鸟,不过依我看你的计算电流是189a的话,你选用的电缆是不是有点浪费,我觉得150的电缆应该已经足够了吧。
回复
bqg
2006年03月24日 11:21:43
10楼
4楼说的对.电缆YJVZR(3*240+2*120)主要应与总配电室的低压出线开关相匹配.或者根据现场用电量,计算出电流,进行本级开关整定后.然后要求上一级出口开关的整定电流为多大,选择与之相匹配的电缆.
回复
lkl273582
2006年03月24日 11:26:10
11楼
是不是考虑到上一级配电保护开关的整定值啊?
回复