同时使用消火栓数量的理解!
dickiew2002chang
2006年03月23日 10:58:44
只看楼主

各位同行,同时使用水枪数量除了用于灭火的两只外,其余的应该是用于冷却、隔离等作用吗?我不能确定,请高手指点!!多谢!!

各位同行,同时使用水枪数量除了用于灭火的两只外,其余的应该是用于冷却、隔离等作用吗?
我不能确定,请高手指点!!
多谢!!
免费打赏
marlboro777
2006年03月23日 12:13:47
2楼
头一次听到这样的说法……汗。我觉得不是
回复
dickiew2002chang
2006年03月23日 14:11:11
3楼
哈哈,那2楼朋友的高见是?
民用建筑同一时间内的火灾次数是按一次设计的,一处火灾,需要两股水柱,而不同规模、使用性质的建筑的同时使用水枪数量2-6不等,那多的那些怎么理解呀?
回复
saerka_rock
2006年03月23日 15:08:06
4楼
2支同时使用还不能控制火势,让火势蔓延开来后,有好几个点同时灭火,自然就会有多于2个消火栓投入使用了
回复
1342518
2006年03月23日 21:18:01
5楼
那一次使用到底是2支,还是不同规模、使用性质的建筑的同时使用水枪数量2-6支?
回复
cxh_0722
2006年03月23日 21:36:19
6楼
同时使用的当然都是用来灭火的.
两股水柱是每个灭火点至少要两支同时到达,是布置消火栓间距的要求,不是一个概念.
回复
dickiew2002chang
2006年03月25日 21:43:43
7楼
楼上各位的解释,还不能完全让我理解,请经验更丰富的高手进来给大伙讲讲!!
回复
xfd831
2006年03月25日 22:21:18
8楼
我觉得楼上几位朋友已经讲的很清楚了呀。

你已经把概念弄混了,你说的同时使用2只支水枪,这个是规范要求任意一点要2支水枪保护(个别建筑可以1支水枪),这个要求是针对水枪布置的,不是针对消防用水量的。

消防用水量的确定,是根据建筑着火后,可能使用的出水水枪的个数来定的(一般按每个水枪5L/s计算)。
就比如宾馆吧,一旦着火,火势蔓延比较厉害,比如1层中厅着火,它就有可能蔓延到周围房间、甚至二层。这个时候,不仅需要保护中厅的2股水枪出水,还要求保护周围房间的水枪出水,二层的着火部位也需要水枪出水灭火,还有可能要求附近其他水枪对未着火部位进行喷水保护。

这里例子中所讲的出水水枪的个数,就是指同时使用水枪数量!!!

希望对你的理解有帮助!!!
回复
dickiew2002chang
2006年03月26日 15:23:30
9楼
哈哈,多谢楼上前辈!我明白了!
前者是针对布置消火栓而言,后者是要满足整栋建筑的消防灭火而言!
回复
xfd831
2006年03月26日 16:41:52
10楼


还好,我没白费这段时间。
水线里有很多知识可学,以后多来看看,进步很快的。
回复
pengjianliang@co163
2006年03月28日 16:11:29
11楼
请问:住宅也需要同时使用两支水枪,除了用双口的消火栓的外还有其它的方法吗?因为几户共一个楼梯并楼梯没有在同层连接。
回复

相关推荐