电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?
wxfwish
wxfwish Lv.2
2011年02月23日 10:59:33
只看楼主

电气室内 桥架 由于防火要求必须 采用 槽式桥架 。不能用 梯形桥架?我们现场的 电气图纸上 设计的 是 梯形桥架, 订货的也是 梯形桥架。但是 到货后,监理 看到 订货单后 ,说 国家强制性条文 室内必须使用 槽式桥架。但是我自己搜索强制性规范,根本没有这条要求呢。求助 大家给个 明确的答案。

电气室内 桥架 由于防火要求必须 采用 槽式桥架 。不能用 梯形桥架?


我们现场的 电气图纸上 设计的 是 梯形桥架, 订货的也是 梯形桥架。

但是 到货后,监理 看到 订货单后 ,说 国家强制性条文 室内必须使用 槽式桥架。

但是我自己搜索强制性规范,根本没有这条要求呢。

求助 大家给个 明确的答案。
免费打赏
dianqipanli
2011年02月23日 12:57:46
2楼
《民用建筑电气设计规范》13.10.5线路敷设应符合下列规定:
1.当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2.难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3..当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设,吊顶敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火措施;
...................。
看来如果和消防挂上关系,就得.......。
回复
fisherzhu
2011年02月23日 16:35:45
3楼
梯式桥架,用于弱电系统工程。一般是机房用的多。
回复
taoxin1397
2011年03月09日 16:14:39
4楼
路过,学习的!
回复
rendonglin
2011年03月09日 20:44:54
5楼
消防用电缆用槽式桥架。在电井内是可以用梯式桥架