本人是暖通新手,设计方面的经验不多。请问各位大虾,一般从经验上风管内的风速取多少?送风管内的风速范围,排风(烟)管内的风速范围,送排风(烟)口的风速范围及新风管和新风口的风速范围。膜拜,万分感激!
本人是暖通新手,设计方面的经验不多。请问各位大虾,一般从经验上风管内的风速取多少?
送风管内的风速范围,排风(烟)管内的风速范围,送排风(烟)口的风速范围及新风管和新风口的风速范围。
膜拜,万分感激!
12楼
新手多提问是好事,但也需要查资料
回复
14楼
送、排风管内的风速范围,可以参看“GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范”中的通风部分,第57页5.8.6条
排烟系统的设计参看“GB50016-2006建筑设计防火规范”看第55页9.1.6条,第56页9.3.6条,第57页9.4.6.6条
回复
15楼
我也是菜鸟,技术规范里有。。。。GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范
回复
16楼
哪条?没找到呢。
回复
17楼
我买的GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范”中的通风部分,5.8.6条。怎么是在第48页,是不是买对盗版了
回复
18楼
好好看看技术措施.上边很清楚.风管排烟我一般按照规范的最高风速乘以0.8,铁皮不高于15,建筑不高于12;否则阻力太大.风口尽量最高风速乘以0.8.排烟有时候取规范最高值.
回复
19楼
这个主要取决与你机组的压头和噪声,因为风速过高会加大风管的余压损失,还有就是噪声也会加大,一般说来送风干管风速不大于7米,支管风速不大于5米,回风属于负压区所以风速应更低,一般主管约4米,支管约2,5米。排风风速一般比送风可以大1米。排烟风管平时是不用的所以不用考虑噪声的问题,规范要求不能大于30米
回复
20楼
这种问题规范、手册、技术措施上都有相关的规定与做法,建议先仔细的查查资料,这样可以加深印象,并且知其所以然。
回复
21楼
暖通设计手册对各种材质的风速都有范围,根据你选用材料直接套用。
回复
22楼
对噪音要求较高的房间,送排风系统一般不超过6.5,正压送风、排烟的铁皮要求不大于20吧,土建风道不大于15
回复