本人是暖通新手,设计方面的经验不多。请问各位大虾,一般从经验上风管内的风速取多少?送风管内的风速范围,排风(烟)管内的风速范围,送排风(烟)口的风速范围及新风管和新风口的风速范围。膜拜,万分感激!

本人是暖通新手,设计方面的经验不多。请问各位大虾,一般从经验上风管内的风速取多少?
送风管内的风速范围,排风(烟)管内的风速范围,送排风(烟)口的风速范围及新风管和新风口的风速范围。
膜拜,万分感激!
免费打赏
lmzzp
2011年02月28日 16:48:55
23楼
看规范吧 上面很详细 大家说的很细 一起学习吧
回复
hvac-juicy
2011年03月01日 20:16:17
24楼
7楼给的很详细啊~学习了~
回复
ading1
2011年03月01日 21:11:52
25楼
公共建筑、民用建筑、工业建筑都各有不同,本人做的是工建,一般工业建筑主风管取5~7,支管为6~8,有利于均匀送排风
回复
chailang311
2011年03月07日 10:16:52
26楼
建议仔细看下规范。上面有明确说明
回复
tkywyx
2011年03月07日 15:14:44
27楼
风速在管道内会产生压力,压力过大,则产生噪声,因此要根据管道材料选取风速.
回复
kfxgrape
2011年03月07日 17:27:20
28楼
说明大家都比较懒啊,规范上有啊。我说说镀锌风管的一般风速吧。
从最末端开始计算。送风末端支管2-4m/s,然后4-6m/s,然后6-9m/s,通常最后的主管在8m/s左右吧。
排风取4-7
排烟:风管不超过15m/s,设置的室内排烟口不大于10m/s, 对外排出烟气的口子在5m/s左右。
加压送风口不大于7m/s。
回复
xiaoguang8009
2011年03月08日 08:32:50
29楼
这种问题规范、手册、技术措施上都有相关的规定与做法,建议先仔细的查查资料,这样可以加深印象,并且知其所以然。
回复
gdxz2009
2011年03月09日 11:27:26
30楼
有看规范技术措施设计手册,好像不是很好找
回复
linhaipingfeng
2011年03月11日 14:13:39
31楼
这些规范上面都有啊 新手多看看规范
回复
river882
2011年03月13日 12:07:41
32楼
好好看看技术措施.上边很清楚.风管排烟我一般按照规范的最高风速乘以0.8,铁皮不高于15,建筑不高于12;否则阻力太大.风口尽量最高风速乘以0.8.排烟有时候取规范最高值.