该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。

对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!
水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。

QQ截图未命名.jpg

054a9f00773790bac4d9.rar
1.0 MB
立即下载
免费打赏
tfx95
2011年03月01日 15:00:01
22楼
先下载学习学习,水喷雾接触的很少!
回复
xblwl
2011年03月01日 15:42:42
23楼
谢谢楼主,下载下来看看!先顶再下。辛苦了!好东西要大家享!
回复
xblwl
2011年03月01日 15:52:39
24楼
下载不了呢怎么?是我的网速有问题吗?好东西啊心里着急!
回复
zgcumt
2011年03月01日 16:06:43
25楼
谢谢分享资料,资料内容很完整,希望楼主以后能有更好的作品分享!
回复
anglenew2
2011年03月01日 20:16:06
26楼
谢谢你的分享,下载下来研究一下。
回复
37653621
2011年03月02日 16:22:45
27楼
顶了,再看!还没做过档案馆
回复
luoyanxiaoyi
2011年03月03日 10:00:21
28楼
我想知道用水喷雾系统倒底行不行,最后审图通过没呢