该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设计说明等共16张图纸。
对于水喷雾系统的设计和计算是否合理?希望大家提出自己的意见!
水喷雾水量是根据覆盖最大库房面积140m2考虑的,并未按照档案密集架的外表面面积计算,设计喷雾强度15L/(min.m2),安全系数取1.1,设计流量为140x15x1.1=39L/S。
![QQ截图未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/69/rBBhH11JqVSASd3RAAFRrhrjlxw639.jpg)
12楼
这种没做过,下下来参考一下,谢谢喽
回复
13楼
可以参考学习交流一下。
回复
14楼
谢谢分享资料,资料内容很完整
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
谢谢分享资料,资料内容很完整,希望楼主以后能有更好的作品分享!
回复
16楼
这个可以,值得分享一下呀
回复
17楼
太牛啦,一定要看看阿拉
回复
18楼
我没有币不能下载,我要灌水
回复
19楼
这么小的面积,做的这么详细很不划算啊。
回复
20楼
下载学习 下,谢谢了
回复
21楼
图不错,谢了!不过刚开始我以为你做的细水雾!