若高层建筑顶层以上还有水箱间那么每次我都在顶层消防环网干管之上即水箱间内设一屋顶试验用消火栓;现遇到一个问题若顶层以上无水箱间突出那是否可用顶层最不利点消火栓作为实验用消火栓呢?
若高层建筑顶层以上还有水箱间那么每次我都在顶层消防环网干管之上即水箱间内设一屋顶试验用消火栓;现遇到一个问题若顶层以上无水箱间突出那是否可用顶层最不利点消火栓作为实验用消火栓呢?
2楼
不可以,试验消火栓之所以设在平屋面、顶层,就是考虑试验时可以在较开阔空间试水同时不会造成正常楼层漫水,试验拴放在平屋面即可不一定放在屋里。
回复
3楼
谢谢您指教!可北方地区必须放在采暖房间内部啊,那高层上面若没有房间了怎么办啊高规中又必须设,试水时用容器接可以么!
回复
4楼
屋顶不行,就放在楼梯间里吧
用容器接不现实吧,
回复
5楼
绝对不现实。
回复
6楼
请问楼梯间有水就可以么,我这次出图就把顶层设备用房中的一个消火栓用于试验用消火栓了,不知道审图能否通过,如果考虑到排水那么为何规范没有像自喷的试水装置那样提及在附近设置排水设施呢,请各位赐教,谢谢!
回复
7楼
如果顶层不是平屋顶,就可以不用设消火栓了。排水倒可以接到卫生间,不像喷淋,消火栓有消防水带的。
回复
8楼
是平屋顶的且有四个设备间适应该设的,对呀可以用水带引入下层卫生间阿哈哈多谢!
回复
9楼
如果没有平屋顶怎么办?
回复
10楼
没有平屋顶怎么办?
回复
11楼
放在屋顶,装设阀门,冬季放空即可。
回复