干式变压器和低压配电柜,及控制柜,可以放在一个房间吗?变压器和低压配电柜放在一排,有相关规范依据吗?

干式变压器和低压配电柜,及控制柜,可以放在一个房间吗?变压器和低压配电柜放在一排,有相关规范依据吗?
免费打赏
su_bo_su
2011年02月26日 18:16:51
12楼
完全可以的,《民用建筑电气设计规范》4.5.2:.............,其布置应符合下列规定:
1.不带可燃性油的10(6)KV配电装置、低压配电装置和干式变压器等可以设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的10(6)KV配电装置、低压配电装置和干式变压器,可以相互靠近布置。
回复