干式变压器和低压配电柜,及控制柜,可以放在一个房间吗?变压器和低压配电柜放在一排,有相关规范依据吗?

干式变压器和低压配电柜,及控制柜,可以放在一个房间吗?变压器和低压配电柜放在一排,有相关规范依据吗?
免费打赏
yh198347
2011年02月22日 14:26:00
2楼
可以放在一个房间的
回复
dianqipanli
2011年02月22日 16:24:24
3楼
可以的,《民用建筑电气设计规范》4.5.2:.............,其布置应符合下列规定:
1.不带可燃性油的10(6)KV配电装置、低压配电装置和干式变压器等可以设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的10(6)KV配电装置、低压配电装置和干式变压器,可以相互靠近布置。
回复
karbin
2011年02月22日 16:39:53
4楼
可以,但变压器必带外壳
回复
guojianxin
2011年02月23日 08:18:59
5楼
可参考《全国民用建筑电气设计技术措施》2009,可在本论坛搜索。
回复
zyhidw
2011年02月23日 08:53:38
6楼
谢谢楼上几位的热心解答!!
回复
ccccyq
2011年02月25日 08:41:51
7楼
桉规范是可以的,但实际上,很多地方供电局不允许
回复
zhuweizhuhai
2011年02月25日 14:58:58
8楼
可以放在一个房间,但是必须带外壳,一般都是分开放置!
回复
yayacs1980
2011年02月25日 20:45:51
9楼
干变就是为了和配电柜放在一起的。
回复
wutaixiong
2011年02月25日 20:49:54
10楼
干变低压侧一般都和配电柜放一起,没看到有供电局的提出反对意见,只是对干变外壳需要设置保护。比如在外壳的门打开的时候,高压无法合闸等保护
回复
warcloud
2011年02月25日 21:04:33
11楼
民规以及10KV及以下变配电室设计规范都有规定