防洪堤渗流计算
jove_yang
jove_yang Lv.4
2011年02月21日 18:32:37
只看楼主

目前有一防洪堤设计:先布置一个防洪堤,堤后一段时间后会进行二期回填,作为建设用地。现考虑两种情况:1.二期回填之前,进行洪水情况下的渗透稳定计算,对于均质坝而言,部分堤内及出口区域渗透稳定不满足要求;2.二期回填之后,经过若干时间场地内会形成一定深度的地下水位,考虑枯水期场地内水经防洪堤向外侧渗流的情况。此时有两个问题:1.渗透比降不满足要求时,采取什么措施?2.场地回填之后,场内地下水位应该如何考虑?首先是地下水的深度,其次是地下水位边界的处理办法,是一条近似水平的直线过来呢,还是假设远处形成一定高度的稳定水深,从此处作为渗流计算边界?

目前有一防洪堤设计:先布置一个防洪堤,堤后一段时间后会进行二期回填,作为建设用地。
现考虑两种情况:1.二期回填之前,进行洪水情况下的渗透稳定计算,对于均质坝而言,部分堤内及出口区域渗透稳定不满足要求;2.二期回填之后,经过若干时间场地内会形成一定深度的地下水位,考虑枯水期场地内水经防洪堤向外侧渗流的情况。
此时有两个问题:1.渗透比降不满足要求时,采取什么措施?
2.场地回填之后,场内地下水位应该如何考虑?首先是地下水的深度,其次是地下水位边界的处理办法,是一条近似水平的直线过来呢,还是假设远处形成一定高度的稳定水深,从此处作为渗流计算边界?
谢谢!

Hight_5m_slope0.5.JPG

免费打赏
wzy_tw05
2011年02月21日 19:28:09
2楼
针对1,建议做好迎水面防渗,如此时还发生渗透破坏,应通过延长渗径降低渗透坡降!
针对2,计算中按坝后水深水平,即近似认为坝后为一水平的水面!
回复
jove_yang
2011年02月21日 19:45:26
3楼
谢谢!
您说的迎水面防渗是指左侧做斜墙或土工膜防渗?我本想采用土工膜,但是若采用土工膜,是否会导致堤内水无法排出,而产生不利影响?