[求助]请教各位大侠一个星三角启动的接线问题
cqlpldg
cqlpldg Lv.2
2006年03月22日 09:41:20
只看楼主

[求助]请教各位大侠,请帮我确定图(一)还是图(二)的接线是正确的?说明理由。谢谢!

[求助]请教各位大侠,请帮我确定图(一)还是图(二)的接线是正确的?说明理由。谢谢!

1142991671731.jpg

免费打赏
jiu
2006年03月22日 16:32:11
2楼
很明显,图一的接法是错误的!定子线圈首尾相接,电机怎么会转?
回复
kpfigo
2006年03月22日 19:58:25
3楼
应该是右边的是正确的,,,三角接法,,是头尾互相连接
回复
sxb700226
2006年03月22日 20:26:04
4楼
应该是图2是正确的,因为三角接法不会象图1那麽接。
回复
lqxdn
2006年03月24日 16:14:38
5楼
首先确定三相绕组U1—U2、V1—V2、W1—W2,然后三相绕组依此首尾相连,才能构成闭合三角形。故图2正确。
回复
songzhi009
2006年03月24日 21:57:38
6楼
很明显,你的图2是正确的
回复
jrccgfzxzl
2006年07月08日 21:06:19
7楼
全是正确的,要看电机的内部接线。不过根据线号来讲,U1-U2,V1-V2,W1-W2.图二比较正确。
回复
wwq2000
2006年07月11日 09:32:07
8楼
上次在现场见到过有工人把线接成第一种了!!可以正常启动的但是转为三角形运行时电机马上停机!跟那个工人说接错了还不承认!!!郁闷!1
回复
colt77
2006年07月11日 20:48:30
9楼
当然是图2正确,三角形接线应该是首尾相接。楼主为什么不查一查相关的资料,比如电工手册?
回复
fuzzy0925
2006年07月27日 16:26:48
10楼
可以,如果在km2上 也设置FR2就更好。一个设定保护启动,另一个保护运行。
回复
yi_tang
2006年07月31日 17:29:02
11楼
图2正确,实际上是这样的